Vilken storlekstråd ska jag använda för min trädgårdsskjul och hur djup borde jag begrava det?

3

Jag planerar att bygga en shed nästa vår, och vill se till att mina tankar om makt är korrekta.

Skallen är ca 100 "från huset, med ytterligare 20" inuti huset för att komma till en underpanel. Allt jag planerar att ha där ute är några LED-lampor och ett par 120v uttag för bekvämlighet. Den tyngsta lasten jag kan förutse skulle vara en bladblåsare eller kanske en elektrisk gräsklippare, om jag någonsin får en.

Kommer ut ur huset skulle jag gå under jorden för ungefär 15 "för att komma under 2 grindar, då skulle jag ta upp den och köra den på baksidan av ett staket, för att rädda mig själv att krossa hela vägen.

Med 8 AWG THHN-kabel beräknar jag ett spänningsfall på 2,62% (ner till 116,86) på en 20-amp belastning. Är detta rätt och tillräckligt? Och jag skulle behöva 3 ledare (svart, vit, grön), korrekt?

Hur djupt behöver min ledning vara för de grävda sektionerna? Jag planerar 1 "PVC-ledning, är det bra för både begravda och överjordiska sektioner? Vilken anledning att gå med en gräv hela vägen?

Alla andra tips? Tack!

    
uppsättning Drew 13.12.2016 20:34

2 svar

5

En gräv hela vägen blir lättare att dra kabel genom. Du kan göra det direkt, en rak linje eller närmare den än annars.

Staket kan bli blåst över, springa in, ersättas för service eller avlägsnas av estetiska skäl, vilket kommer att bli mer smärtsamt att hantera om du kör rörledning längs staketet. Det är också mindre glädjande att titta på ledningen än att inte.

Din kommun eller län ska kunna berätta ditt lokala minsta djup för begravd kabel. Det beror på din jurisdiktion om du frågar om kod som jag antar.

Jag rekommenderar att du överskrider rörledningen väsentligt för att göra det lättare att dra och möjliggöra enkla uppgraderingar i framtiden. 2 "kan inte vara så mycket mer än 1". Det blir mer hållbart och det kan spara mycket arbete senare.

Du kan spara kostnader vid jordning genom att använda ledig ledning, eller använd metallledning som din jordledare. Men jag skulle inte begrava metallrör för att undvika att hantera korrosion. Även en ledig jordledare inuti en plastledning kommer att gå sämre än en mantel över tiden.

Måla en vit linje där du planerar att utgräva och ringa din tjänsteplaceringstjänst ut för att markera hinder. Den vita linjen eller formen kommer att hålla dem från att behöva markera onödiga saker långt ifrån delar av din gård.

Hyrentrencherochgörarbetetenkeltpådigsjälv.

Grävledningenstörreänvaddubehöver,eftersomutgrävningensuger.

Gravdjupetärofta2footminimumförnonmetallic,6tumsminimumförmetallic,menfrågadinkodavdelningvaddeskagodkänna.

Förtrådgaguge,användenkalkylatorsom länk .

Enligt min uppskattning skulle du vilja ha 6awg, men kanske den direkta korrigeringsfilen kan minska avståndet och låta dig använda mindre.

    
svaret ges 13.12.2016 21:08
2

Visst, om pengar inte är något objekt

Ja, 6 AWG kopparkabel ger dig en 20A krets, vid 60 cent en fot x 3 ledare x längd.

Ett bättre val är 4 AWG Aluminium för 1/3 priset. Ja, aluminium är säkert i dessa stora trådstorlekar.

Det är väldigt tungtråd för ett par lysdioder.

Du är inte juridiskt skyldig att förstora kabeln. Så länge som brytaren är korrekt för trådens storlek (dvs 20A-brytare för 12 AWG-tråd), skyddar den ledningen från överhettning, och det är syftet med brytare.

Det är ett stort misstag på dessa "spänningsfallsläknare" för att ge strömbrytaren istället för strömmen av den praktiska, reella belastningen . Den senare är den du är orolig för. Det är OK att tillfälligt ladda kretsen utöver det, så länge som brytaren är korrekt för tråden. Faktum är att du redan gör det - hur får du makt över trädgården? Med en lång orange förlängningssladd. Titta på din - är det hooty-tooty 6 AWG? Självklart inte, jag satsar på att det är 16 AWG, eller 14 mest. Och ja det blir varmt - jag har smält mycket snö med mina. Verktygen fick mycket spänningsfall, inte stekar, och vi levde alla för att berätta sagan.

Så om det är OK att köra 16 AWG-förlängningssladdar, varför behöver du 6 AWG om det är i ledningen? DU GÖR INTE. Du behöver skydda tråd men det är därför du behöver 12AWG-kabel om brytaren är 20A.

Consider an extreme scenario: a 1000-foot run of 12 AWG to run a couple of post lights, "and a convenience outlet". 2x 15W LED post lights. 30 watts total, at 120V that's 1/4 amp or 0.25A. Now, go and punch that into the voltage drop calculator and allow a 99% drop just to see what happens: enter image description here

Huh what? 1% drop? The calculator goes to minimums - since it's for Code electrical, minimum wire size is 14 AWG. This gives a 1% drop. 14AWG is more than adequate even for a 1000 foot run.

So what happens if our kid is going to school, we put a shelter there, and put a 1500W heater in the convenience outlet? That actually requires some sharp-pencil work with Ohm's Law, but it boils down to the circuit flowing 8.03A, the heater giving 618W of useful heat while 345W is lost in the wiring (0.345 watts per foot, no big deal). And remember that's with 14AWG wire going 1000 feet, which is pretty extreme.

Just for chuckles, go back and plug 20A and 3% voltage drop into the calculator. It'll spec 3/0 copper or 300MCM aluminum. Now price 3000' of that.

Jag föreslår bara 12 AWG-tråd som går 120 meter.

Så mitt bästa svar är, oroa dig inte för det. Bryt det för 20A eller 15A om det verkligen stör dig.

Bäst av båda världar: minska spänningsfallet ytterligare med 240V.

OK, sedan växla växlar. I stället för 12AWG, kör 14 AWG. vad!?

Kör 2-ledig (het-het) 240V-ström. Montera en NEMA 6-behållare.

Duärskeptisk.Jagfattar.

Läggnutillen nedstegstransformator . Detta pluggar in i 240V-källan och ger 120V-utgång. Halva spänningen, dubbla ampere, eller vice versa. Om vi pluggar in ett stort 16A 120V-verktyg, kommer det bara att dra 8A vid 240V. Gå tillbaka och koppla det till spänningsfallsläkenskapen .

Win!

Såvadgördumedlamporna?

  • mångaLED-armaturerochdeflestanyafluorescenternakommerattacceptera240V.(dufårdockintehaE26Edison-baserpå240V-belysning,dock.)
  • Körensekund120Vkrets-14AWGärriklig,somdusågfrån1000fotexempletovan.Detvåkretsarnakandelajordkabeln(4ledningar+jord)
  • Körhett+hett+neutralt(3trådar+jord)läggsiendelpanel.Mataljusetmed120Vochtransformatornmed240V.Ja,på15Amatadmed14AWG.Ochdåkanduskrytaattdugjordedet!

Nuharduentrådstorlek,väljkanal

Omvipratadeomattbrytastorgammal4AWG-aluminiumskullejagsägaen2"ledning om inte 3", för att göra det möjligt att dra utan att anställa en elektriker för sin lastbil full av varsitetsdragande verktyg. Men nu när vi pratar 14AWG, det är så lätt att jobba med, bara få det över det praktiska sättet ... begrava lite (om du begraver, använd stor ledning för framtida expansion) ... häfta den till staket, vad som än är lagligt ... och om det går sönder splittras det.

Det kokar verkligen pengar. Vad är det billigaste sättet att göra vad du vill ha lagligt, och ge dig framtida huvudrum?

    
svaret ges 14.12.2016 16:31