Ja, 6 AWG kopparkabel ger dig en 20A krets, vid 60 cent en fot x 3 ledare x längd.
Ett bättre val är 4 AWG Aluminium för 1/3 priset. Ja, aluminium är säkert i dessa stora trådstorlekar.
Det är väldigt tungtråd för ett par lysdioder.
Du är inte juridiskt skyldig att förstora kabeln. Så länge som brytaren är korrekt för trådens storlek (dvs 20A-brytare för 12 AWG-tråd), skyddar den ledningen från överhettning, och det är syftet med brytare.
Det är ett stort misstag på dessa "spänningsfallsläknare" för att ge strömbrytaren istället för strömmen av den praktiska, reella belastningen . Den senare är den du är orolig för. Det är OK att tillfälligt ladda kretsen utöver det, så länge som brytaren är korrekt för tråden. Faktum är att du redan gör det - hur får du makt över trädgården? Med en lång orange förlängningssladd. Titta på din - är det hooty-tooty 6 AWG? Självklart inte, jag satsar på att det är 16 AWG, eller 14 mest. Och ja det blir varmt - jag har smält mycket snö med mina. Verktygen fick mycket spänningsfall, inte stekar, och vi levde alla för att berätta sagan.
Så om det är OK att köra 16 AWG-förlängningssladdar, varför behöver du 6 AWG om det är i ledningen? DU GÖR INTE. Du behöver skydda tråd men det är därför du behöver 12AWG-kabel om brytaren är 20A.
Consider an extreme scenario: a 1000-foot run of 12 AWG to run a
couple of post lights, "and a convenience outlet". 2x 15W LED post
lights. 30 watts total, at 120V that's 1/4 amp or 0.25A. Now, go and
punch that into the voltage drop calculator and allow a 99% drop
just to see what happens:
Huh what? 1% drop? The calculator goes to minimums - since it's
for Code electrical, minimum wire size is 14 AWG. This gives a 1%
drop. 14AWG is more than adequate even for a 1000 foot run.
So what happens if our kid is going to school, we put a shelter there,
and put a 1500W heater in the convenience outlet? That actually requires some
sharp-pencil work with Ohm's Law, but it boils down to the circuit flowing 8.03A, the heater
giving 618W of useful heat while 345W is lost in the wiring (0.345
watts per foot, no big deal). And remember that's with 14AWG wire
going 1000 feet, which is pretty extreme.
Just for chuckles, go back and plug 20A and 3% voltage drop into the calculator. It'll spec 3/0 copper or 300MCM aluminum. Now price 3000' of that.
Jag föreslår bara 12 AWG-tråd som går 120 meter.
Så mitt bästa svar är, oroa dig inte för det. Bryt det för 20A eller 15A om det verkligen stör dig.
Bäst av båda världar: minska spänningsfallet ytterligare med 240V.
OK, sedan växla växlar. I stället för 12AWG, kör 14 AWG. vad!?
Kör 2-ledig (het-het) 240V-ström. Montera en NEMA 6-behållare.
Duärskeptisk.Jagfattar.
Läggnutillen nedstegstransformator . Detta pluggar in i 240V-källan och ger 120V-utgång. Halva spänningen, dubbla ampere, eller vice versa. Om vi pluggar in ett stort 16A 120V-verktyg, kommer det bara att dra 8A vid 240V. Gå tillbaka och koppla det till spänningsfallsläkenskapen .
Win!
Såvadgördumedlamporna?
- mångaLED-armaturerochdeflestanyafluorescenternakommerattacceptera240V.(dufårdockintehaE26Edison-baserpå240V-belysning,dock.)
- Körensekund120Vkrets-14AWGärriklig,somdusågfrån1000fotexempletovan.Detvåkretsarnakandelajordkabeln(4ledningar+jord)
- Körhett+hett+neutralt(3trådar+jord)läggsiendelpanel.Mataljusetmed120Vochtransformatornmed240V.Ja,på15Amatadmed14AWG.Ochdåkanduskrytaattdugjordedet!
Nuharduentrådstorlek,väljkanal
Omvipratadeomattbrytastorgammal4AWG-aluminiumskullejagsägaen2"ledning om inte 3", för att göra det möjligt att dra utan att anställa en elektriker för sin lastbil full av varsitetsdragande verktyg. Men nu när vi pratar 14AWG, det är så lätt att jobba med, bara få det över det praktiska sättet ... begrava lite (om du begraver, använd stor ledning för framtida expansion) ... häfta den till staket, vad som än är lagligt ... och om det går sönder splittras det.
Det kokar verkligen pengar. Vad är det billigaste sättet att göra vad du vill ha lagligt, och ge dig framtida huvudrum?