How ska jag ansluta min nya Fagor-väggugn till befintliga kablar?

3

Jag har bara plockat upp en Fagor väggugn från Craigslist för att ersätta vår existerande och försämrade (mycket gamla) 240 / 120V Tappan väggugn. Den gamla hushållsledningen från väggen är en metallkapslad 3-tråds svart, röd, vit combo. Den nya ugnen är klassad 240v (60hz, 3600w.) Problemet är att Fagor-ugnsens 3 trådar inte matchar - de är svarta, vita och grön. Hur kopplar jag upp dessa?

Den nyare ugnen är från Europa - kanske förklarar den vita L2?

Så kan jag ansluta den vita (neutrala) från huset till den gröna (jordade) från ugnen?

    
uppsättning Gerv69 13.03.2018 14:27

4 svar

2

Detta är ett bra exempel på färgkoder som inte betyder så mycket i Nordamerikanska ledningar .

Jordfärgkoder är mycket tydliga - marken är alltid grön, grön / gul eller blankt. Andra färger inte så mycket men.

Namnskylten på ugnen är extremt tydlig: Den är gjord för Nordamerika (60Hz, högt relevant för klockan). Den är gjord för 208-240V, vilket innebär att den behöver två hots bortsett från marken. Den vita tråden är en het , och bör markeras med svart tejp för att ange det som sådant. Det är inte en 120 / 240V-apparat, vilket betyder att den inte behöver neutral.

Den vita ledningen i din vägg är neutral och är värdelös för denna ugn (men användbar för de flesta andra ugnar). Kepsa av det. Jag kan verkligen inte säga att du markerar den med grönt tejp i båda ändar och öppnar din panel och flyttar den från den neutrala linjen till marken, eftersom det inte är tillåtet att ange ledningar om inte tråden är # 4 eller större .

Medan det är "tekniskt leeegal" att använda en neutral ledning som jordledare på en 120V / 240V-apparat, är det inte en 240V enda apparat. Därför skulle jag sikta på det bästa av alla världar, och eftermontera en jordtråd från ugnsplatsen till panelen ugnen drivs från. # 12 kommer att räcka. Blont ledning är tillräckligt, annars måste det vara grönt eller grönt / gult. Spåren i väggen är inte MC, det ser ut som om den är flexibel metall ledning - och det är möjligt (enkelt?) Att trycka / dra ytterligare ledningar i ledningen.

På ugnar, "vilken het är vilken" spelar ingen roll. Det är perfekt att koppla ihop två hots (svart och svart-tapad-vit) till två hots (svart och rött).

    
svaret ges 13.03.2018 19:40
1

Ta en titt på ditt typskylt. Det står att det är en 208-240V, 60Hz krets. Så om inte märkskylten är inkorrekt krävs det inte en neutral. Så du måste markera din vita tråd som kommer ut ur spishällen med tejp för att indikera att den nu används som en varm ledare. Då måste du markera din vita tråd som kommer ut ur väggen med grön tejp på den tiden och markera den också på panelen för att indikera att den används som mark. Också om du har en separat markbuss i panelen. Du måste flytta den till den bussen.

Så nu förbinder vi svart till svart, markerat vitt till rött och grönt till vitt markerat med grönt. Se till att kretsen är ansluten till en 20A 2-poligbrytare i panelen.

Jag antar att matarledarna är minst 12 ledare.

Hoppas det hjälper.

    
svaret ges 13.03.2018 16:35
0

Ok, gamla ugnen hade inte "jordskydd" och endast L1, L2, Neutral, ny ugn har markskydd och endast L1 och neutralt. Ny ugn (om den verkligen är 240V) måste vara ansluten ugn - > vägg. Svart - > Svart (L1), Vit - > Röd (L2), markskydd (gul) - > ej ansluten. Den vita från väggen (N) måste kapas. MEN, för att du inte har ett jordskydd måste du installera ny mark i ugnen. Du kan koppla den vita från väggen med grön / gul (de anslutna är båda anslutna till marken så det kommer att skydda på samma sätt men det är inte rätt sätt att göra, men det här var tillåtet fram till 1996). Det är inte oregelbundet att kabeln som kommer från ugnen har en vit ledare för L2 (vit ska användas som neutral) så kolla in manualen om det är en 220V (L-L) eller 120V (L-N).

EDIT: Jag fann att före 1996 var standard att leda jord till neutral i apparater ledningar. Så, om ditt hem är gammalt, gör bara så.

Det här är mer eller mindre samma problem: exempel på annan webbplats

    
svaret ges 13.03.2018 14:40
0

Det här är två olika konfigurationer av ledningar.

Ledningarna på din nya enhet skulle faktiskt indikera 1 varmt ben (svart) och 1 neutral (vit) som skulle vara 120V. Men om du är helt säker på att den vill ha 220 / 230V , kan vi anta att svart är L1 och vit är L2, med grön markerad. Om du är osäker på något av detta, vänligen sluta och kontakta en kvalificerad elektriker . Att spara några dollar på DIY är inte värt att riskera ditt liv.

För att kontrollera kablarna från väggen bör du använda en multimeter . Om du inte har en, kan du få en billig från din närmaste hemförsäljningsbutik. De är väl värda att ha. Du kommer att vilja konfigurera din multimeter för att mäta Volts AC (vanligtvis en V med en snäv linje över den). Om du inte är bekväm med det här, vänligen kontakta en kvalificerad elektriker .

När du ser till att inga ledningar rör sig och med pausen slås på, ska du göra följande mätningar: Röd till Svart (bör vara 210-240V), Röd till Vit (bör vara 110-130V) och Svart till Vit (bör vara 110-130V). Om dessa mätningar är korrekta, stäng av brytaren och sätt den svarta (vägg) till svart (ugn) och den röda (vägg) till den vita (ugn). Om inte manualen anger att grönt är neutralt och inte slipat, ska du INTE ansluta den vita (väggen) till den gröna (ugnen). Detta anses vara en bootleg mark och är säkerligen inte säker och mot kod. Ditt säkraste alternativ är att lägga till en jordledning till spåret. Det andra alternativet skulle vara att stänga av din huvudbrytare och byta den vita (vägg) från neutral till jord. Då kan du använda den som mark i din nya ugn. Detta rekommenderas inte, eftersom det här avlägsnas ytterligare från accepterade färgkonventioner, men om du uttryckligen märker den vita ledningen i båda ändar som jord tror jag att det skulle vara en lämplig (men inte idealisk) lösning. Slutligen, om någon del av detta är oklart eller du är osäker, fortsätt inte och kontakta en utbildad elektriker (eller i alla fall en mycket kunnig vän).

    
svaret ges 13.03.2018 16:19