Ja, du kan använda den här kretsen för att mata ett utomhusuttag. Det finns dock flera utmaningar som beror på vilka val du gör.
Det enklaste skulle vara att återanvända änden av cutoff switchbox som en delpanel. På så sätt kan det lätt rymma # 6 tråd. Om den var ansluten till 240 volt med en neutral (vit tråd förutom röd, svart och grön eller grön), kan den ge flera 120 volt uttag och ger också 240 volt till ett kraftuttag som en kraftig luftkompressor, svetsare, elektrisk torktumlare, etc. Om den var ansluten till 120 volt, så är allt du får 120 volt, men du kan ha flera uttag i separata delkretsar. # 6 tråd är normalt bra för 50 ampere, så du kan ha tre 20-amp subkretsar.
Om du ska dispensera med utomhus cutoff-omkopplaren och GFI-rutan måste du byta ut den med någon form av hölje för uttaget. En # 6-kabel passar inte in i en 15 eller 20 amp uttagsterminaler eller snabbkontakter. Det måste vara pigtailed till # 12 tråd (eller # 14). Det kräver en större än vanlig låda för att passa in kabeln och kontakterna i den. Du måste också byta strömbrytare som matar den med antingen 15 amp eller 20 amp och igen kommer # 6-kabeln nästan säkert inte att passa direkt i brytarens terminal. Så # 6 kommer att behöva vara pigtailed till # 12 eller # 14-helst samma pigtail som används vid utloppsänden-till strömbrytaren.
Ett utomhusutlopp behöver definitivt GFI-skydd. Det kan tillhandahållas av uttaget, men det är bättre att strömbrytaren på huvudpanelen ger den.