Jag har ett Westinghouse-kylskåp (Electrolux RS662V) med ett kompressorproblem som börjar efter avstängning, det vill säga börjar det bra vid sin första körning, då kompressorn stannar och försöker starta om igen efter ett tag går det att låsa rotorn (det är buzz) och kan inte starta förrän överbelastningsskyddet tar det av och det förblir i denna cykel (låst rotor kopplas sedan av överbelastningsskyddet i 5-7 sekunder). Det startar bara igen om jag tar av strömmen när det är buzz, vänta på 5 minuter eller så, sätt sedan på det igen, först då börjar det bra tills det kopplas bort igen.
Kompressorns prestanda (när den körs) på kylskåpet är lika bra som innan det här problemet startade, det är frys och kylskåp är på rätt temperatur. Kompressorn är enfas, låg startmoment en. Motståndsläsningarna mellan de 3 lindningarna ökar som förväntat, 12ohm-21ohm-33ohm och inga shorts till marken.
Nu är kondensatorn installerad, en strömkondensator, 5uf 400v, och den är ansluten till en PTC-starter som i sin tur är ansluten till kompressorns S- och R-lindningar, och C är överbelastningsskyddet. Jag bytte PTC och kondensatorn, men ändå står inför samma problem.
Vad kan vara problemet? Eller hur kan man komma runt det?