Vilka problem kan uppstå om jag pluggar en 3-polig kontakt i en behållare med etiketten "No Equipment Ground"?

6

Jag har flera gamla, ojordiska butiker i mitt hus som är skyddade med GFCI, som är tillåtet per kod , eftersom GFCI skyddar en person vid ett grundfel.

Dessa försäljningsställen ska märkas "No Equipment Ground", men den tidigare ägaren försummade att göra detta. Jag antar att om jag pluggar elektronisk utrustning i det här uttaget kan det vara problem, men det är inte klart vad dessa problem skulle vara.

Är "Ingen utrustning marken" en fara för människor eller utrustning? Vilka problem kan hända om jag pluggar något som en 3-polig laptop strömförsörjning i detta uttag? Vad sägs om en enhet som använder en 2-polig strömkabel (ingen jord), som till exempel en viss värmare eller tv?

    
uppsättning Stefan Lasiewski 17.09.2013 03:27

2 svar

3

Alla apparater som använder en tvåpolig kontakt kommer att vara lika säkra som de är anslutna till den här inställningen som de skulle vara om de var anslutna till ett korrekt jordat treuttaguttag. Två stickproppar (uppenbarligen) använder inte markstiftet. När det gäller tre stickproppar beror det på vad som är inkopplat. Om produkten är en bärbar strömförsörjning som är förseglad i ett plastskal, är jordnålen ganska ISO-proforma [det vill säga det är standardkabeln utrustningen behöver en mark eller ej.] Jag skulle tveksamt ansluta något med ett metallskal, som ett fullstort bordsskivstorn, eftersom strömförsörjningen är omsluten i ett metallskal och fäst direkt på ramens ram, Detta kan ge en chockfare om strömförsörjningen skulle fungera felaktigt.

En GFCI är en bra start. Om de fungerar ordentligt, kommer de att skydda mot dödliga chocker, men du kan fortfarande få en tippa om det elektriska inte är rätt.

Ett möjligt förslag: Använd en 2-polig 3-polig omvandlare och fäst en jordkabel till jordningsfliken. Anslut den andra änden av ledningen till en radiator om du har ångvärme eller eventuellt ett metallvattenrör. (inga gasrör.) Detta kommer att ge dig en mark och du kan använda dessa objekt på ett säkert sätt.

    
svaret ges 23.09.2013 03:08
2

Normalt är jordningstråden på en del av utrustning avsedd för att säkerställa att om ett fel utvecklas som skulle leda till att chassit blir live, kommer det att skaka bort så mycket ström från chassit som huvudet skulle kunna leverera till det, vanligtvis poppar en breaker. En GFCI kommer att säkerställa att om en ledande väg skulle ta ström från elnätet utan att mata en lika och motsatt ström genom neutralnätet, kommer det att koppla loss strömmen tillräckligt snabbt för att minimera risken för personskada.

Om ett utrustningsutrymme skulle utveckla ett fel som skulle aktivera chassit och normalt resultera i att strömmen strömmar genom jordkabeln skulle ett sådant fel inte röra brytaren men skulle bestå tills det fanns någon annan väg för ström att strömma från chassit. Så snart den andra nuvarande vägen visade sig, skulle GFCI pop Det är dock helt möjligt att innan chassit gavs skulle chassit leverera en betydande (men förhoppningsvis inte skadlig) chock mot personen som rör den eller kunde leverera tillräcklig ström till en del av en enhet som inte var redo att acceptera den och följaktligen skada eller förstöra enheten. Även om GFCI i allmänhet skyddar mot skador, kommer det inte att ge så gott skydd mot stötar eller skador på utrustning som en korrekt jordad behållare.

    
svaret ges 29.10.2014 20:21