Vilken höjd av isolering ska jag använda mellan bjälkar i ett MDF-golv?

1

Bakgrund

Jag börjar mitt första seriösa DIY-projekt - omvandlar vårt garage till ett lekrum för barnen. Garaget golvet är betong.

Min plan är att köra timmer (Sågatorktorkat (L) 3000 x (W) 75 x (T) 47 mm - B & Q) balkar över betonggolvet. Lägg sedan ner ett MDF-golv, lägg ner mattmatta och matta.

Fråga

Jag vill att rummet ska vara varmt året runt (vi bor i Irland), så jag ska lägga isolering mellan balkarna i golvet. Isoleringen kommer att vara Jablite Flooring Polyboard. Den kommer i både 50MM och 75MM.

Eftersom mina balkar ska vara 75MM långa ska jag välja 50MM eller 75MM isoleringsplatta och varför? (kommer det att göra golvet mer stabilt med 75MM, eller kommer det att minska isoleringseffekten utan att ha ett luftgap?)

    
uppsättning InvertedAcceleration 06.08.2011 10:32

1 svar

3

Statisk luft är vad som ger dig isoleringen. Om luften kan flytta, isolerar den inte. Så du vill att hela utrymmet ska fyllas med isolerande material (som innehåller små luftbubblor i materialet) för att få maximal isoleringseffektivitet.

    
svaret ges 06.08.2011 17:40