I den videoen testar de en 1kV-märkt skruvmejsel för destruktion. Det tar en överraskande hög spänning - 100kV - för att få en uppdelning i isoleringen.
Men orsaken till att de är klassade till 1kV är att 1kV är skillnaden mellan lågspänning och högspänning i många jurisdiktioner. Med hög spänning förändras kraven drastiskt. Till exempel, med låg spänning, måste den endast säkras mot återanslutning. Med högspänning måste den också jordas. Vid högspänning ska en person övervaka systemets säkerhet och inte delta i arbetet.
Det finns en hel del bestämmelser så, vilket gör det ganska ointressant att ha handverktyg godkända för mer än 1kV. Du arbetar inte på samma sätt, det är vanligtvis inte samma personer som gör jobbet, och du behöver olika metoder på grund av olika risker. Exempelvis är lågspänning ( 1kV) kan hoppa i luften.
(Det här är exempel från norska regler, Europa har mestadels variationer. Ingen idé om USA tho)