How kan jag använda en separat transformator för att ge en C-kabel till min termostat?

3

Uppdatering 02/02/2019 Jag uppskattar alla svar och hjälp men tyvärr måste jag inte ha sett e-postmeddelandena där det fanns svar! Jag tittar nu på en NEST-termostat och var nyfiken om de också använder samma anslutningar. Slutligen letar du efter en snabb rekommendation om vilka WiFi-kompatibla termor som föredras av de deltagare som svarar! Tack igen din kunskap är mycket uppskattat! Bob

Jag köpte Honeywell WiFi Prog-termostaten för att ersätta min Round Digital Honeywell-termostat. Jag har separat uppvärmning och kylning (Uppvärmning är en Weil McLain-panna för varmt vatten-baseboard och varmt vatten (ingen tank) och kylning är en separat enhet som tillsattes senare.)

kablar:

391.133

3 ledningar från AC-enhet och 2 från värmare.

Om jag skulle gå till separata transformatorväg för att driva termostaten, var skulle jag landa de två trådarna?

C och ???

    
uppsättning user11748 23.02.2013 20:07

8 svar

1

Jag har ingen C-kabel och jag har just installerat en Honeywell RTH9500. Min ugn är en sexzon varmvatten med strålande golv. Varje termostat på har en röd och vit tråd. Jag köpte en 24VAC transformator och kunde lägga den i en garderob som ligger bakom min nya termostat. Jag kopplade R- och W-ledningarna som du förväntar dig och körde en annan uppsättning ledningar till transformatorn och kopplade varje kabel till varje "AC" -kontakt. Jag använde inte markterminalen. Slutligen kopplade jag på dessa ledningar till "C" och en till "Rc". Jag drog sedan trucken till "R" och "Rc", slog på strömmen och allt fungerar som förväntat. Hoppas det hjälper ... det var lättare än jag förväntade mig. Älska Wi-Fi-anslutningen !! (5 fler att gå)

    
svaret ges 30.01.2017 23:18
1

Ni grabbar ner röstade det enda svaret som är korrekt och upp röstade en som är helt fel !!! Du kan INTE använda bara en tråd från en transformator och förväntar dig att få det att göra något för dig. Det enkla svaret på din fråga är att om du lägger till en transformator vill du binda linjerna från den till Rh och C. De flesta moderna termostater jag vet förväntar mig att dra kraft mellan Rh och C. Du vill inte knyta Rh och Rc tillsammans eftersom din uppvärmning och kylning finns på separata transformatorer och du vet inte om de verkligen är flytande.

Det komplexa svaret är att du bör kontrollera om kontrollpanelen i ditt värmesystem inte har en gemensam terminal och ingen störde att köra ledningarna för den. Om det gör det kan det vara enklare att bara dra 18/3 tråd från värmaren till termostaten. Beroende på körningen kan du använda den gamla två ledartråden för att dra den tre ledartråden genom.

    
svaret ges 12.02.2017 19:43
0

Du kommer att leda kyltransformatorn till RC och värmetransformatorn till RH

    
svaret ges 23.07.2014 08:05
0

Jag hade bara 2 ledningar, med en gaseldad radiatorugn, (NO AC SYSTEM). Honeywell Wi-Fi RTH6500WF-termostat. Jag hittade förvirrande råd & fixar som med varje inlägg blev mer förvirrande.

Jag har äntligen det som en charm, så jag vill dela med mig av vad jag gjorde för enklare installation.

Jag hade Red & Vit tråd från ugnen, men jag behövde ström till termostaten. Jag köpte en 24 volt transformator

Jag sprang transformatorledningar upp till termostatens läge. Bifogade den röda ledningen till R Lug & Den vita ledningen till W Lug på den nya plattan än Bifogad en av transformatortrådarna till C Lug & den andra till RC Lug. Jag tog inte bort några dragkedjor.

Anslut transformatorn & BINGO följer anvisningarna till Wi-Fi-anslutning Njut av det är fantastiskt.

    
svaret ges 29.12.2014 14:42
0

Jag byter ut min gamla termostat med en Lyric T5 Wi-Fi-termostat. Jag lade till en extra transformator efter att ha pratat med Honeywell support, eftersom mitt styrelseskort inte har någon C-terminal. Jag först först sprang ena sidan av transformatorn till T5 och ansluten den till C-terminalen (som antyddes i ett svar ovan). Inget hände termostaten skulle inte strömma upp. Jag var tvungen att springa på andra sidan transformatorn och ansluta den till Rc-terminalen. Jag flyttade också omkopplaren i terminalblocket till nedläget. Enheten startas och fungerar perfekt.

    
svaret ges 31.12.2016 02:07
0

Jag hade samma fråga som ovan. Jag utarbetade samma lösning, men var orolig att jag skulle kunna skada antingen ugnsstyrningen eller det separata växelsystemet.

Jag skickade e-post till Honeywell support, och de svarade en schematisk visning av C-kabeln från ugnen. Jag hade R och w från ugnen. Jag hade Rc, Y och G. Från AC. Användade jumperen och allt fungerade.

Vid konversation med tekniken höll han peka på att C-tråden behövde härstamma vid växelsystemet. Att bygeln inte ska användas. Jag frågar mig fortfarande varför om du kan använda en extern 24 volt transformator, kan du inte använda värmesystemet eller separat AC som en källa till C-kabeln.

Resultatet är att jag har en $ 150 termostat i källaren där vi bara behöver värme. Obs i denna konfiguration måste du köra R till Rc. Om du använder R utan hoppare fungerar det inte.

    
svaret ges 22.11.2017 16:51
-2

Bär med mig på den här historien. Jag tror att ovanstående "rekommendationer" är felaktiga. Enkel anledning är att du måste ha en komplett krets som du uppgav. Jag köpte en Honeywell RTH6500WF för installation. Mycket till min förvåning upptäckte jag att du var tvungen att ha en "C" terminal. HON-rådgivaren uppgav att jag behövde lägga till en extra 24 volt transformator - som jag gjorde, en HON AT72D 1683. Jag sprang den av 120V för ugnen så att den är avstängd när ugnen var avstängd. Värme och trådlöst fungerade bra. Det var för ett år sedan. Sommaren kom. Jag vände mig till AC och hade ingenting. "Fan på" fungerade aldrig. Använd "R" från ugnen och rör den till "G" och ugnsfläkten fortsatte. Touched "R" till "Y" och ytterkondensorn fortsatte. Problemet ligger i HON-termostaten!

Så jag ringer HON igen. Verkar att de inte riktigt fokuserar på att hjälpa oss DIYers. Första rådgivaren sa att han bara kunde hjälpa mig med programmering. Elektriskt arbete måste utföras av en erfaren HVAC person. Jag förstår, men jag behöver AC. Så hängde och ringde tillbaka. Nästa rådgivare sa i princip samma sak. Har din VVS-person lägga till en "C". Jag sa att jag har en "C" men var ansluts "Load" eller "R". Ledsen kan inte hjälpa dig.

Så vi flyttade till försök och fel baserat på olika videor på U-Tube. HVAC call out avgiften är 250 USD så det är mer än en ny termostat och det är bara 24 V. Så här är det jag hittade. C-ledningen från den tillsatta 24 volt-transformatorn går till "C" på termostaten. Sedan till "Lead" eller "R" från den tillsatta 24 volt transformatorn till "R" -blocket. Jag hakade "R" från ugnen och hakade den till "Rc" på termostaten. Ingenting på termostaten. (Hooked upp motsatt gav mig värme men ingen AC). Så jag sa mina böner och hittade hopparen. Jag hoppade "R" och "Rc" på termostaten basen och ALLA ARBETAR. Jag har AC, manuell över körning på fläkten och värmen. Lycka till att få ditt system igång.

    
svaret ges 07.07.2013 18:52
-2

Det är en konspiration. Entreprenörer vill inte DIY att veta hur det fungerar eftersom det äter i deras försörjning.

Som sagt måste du vara försiktig och medveten om att styrkablarna för heminredning och AC inte är intuitiva.

Här är min take. Typisk kombination av tryckluftsugn / AC-konfiguration kommer att få kraft när T-stat "kräver värme eller kylning". När du hör T-stat-klicket stänger ett relä och Stat stänger en krets tillbaka till ugnen. När temperaturen uppfyller Stat börvärdet (stat är nöjd) öppnas kretsen och du hör ett annat klick. Stat är inte längre sourcingkraft.

WIFI-statistik måste ha ström "hela tiden" för att möjliggöra anslutning till din WIFI-router. C-terminalen är COMMON eller Neutral tillbaka till strömförsörjningen på ugnen. Staten är nu "stjäl" kraft från 24V-källan i ugnen. I många fall används transformatorn av det kompletta värme- och kylsystemet - gemensamt för båda. I vissa fall, när ugnen är avstängd och du är i kylningsläge, kan du ha ett separat kylsystem med egen dedikerad strömförsörjning. Detta skulle vara när du skulle se indivala RC- och RH-ledningar. Köpa kylning vid RC / värme vid RH.

Målet är att få C till en vanlig eller "alltid energiserad" strömförsörjning på din inredning / panna, rymdpac osv. Det är därför det inte är enkelt eller typiskt. Det finns många sätt att tillämpa HVAC på bostäder och många tillverkare har sina unika metoder.

Gör ditt hemarbete och ta reda på vilken typ av ugn, panna, AC som du har. Gör lite läsning i slutet av systemet och din framgång med T-Stat installeras mycket högre.

    
svaret ges 14.12.2016 23:58