Jag hoppas att någon här kan hjälpa till med ett mystiskt fel med vårt centralvärmesystem, som ibland fastnar och kör hela dagen även när timern är avstängd.
Det är ett standardtryckssystem med kallt vattenbehållare i loftet varmvattentank i ett skåp, 3-vägsventil, gaspanna, radiatorer och Honeywell ST9400C-timer / regulator.
Systemet är anslutet enligt diagrammet nedan.
Problemet är att systemet ibland inte stängs av, även om båda tidsreläerna (HW + CH) är AV - 3-vägsventilen stannar i M-positionen (HW + CH) och pannan och ampullen ; pumpen fortsätter springa.
Jag har ändrat timern så noga, att reläerna inte klibbar där, jag har kontrollerat att rumstermostaten inte klibbar, vilket får mig att titta på varmvattencylinderstat som den troliga skyldige - skulle andra komma överens med detta eller har jag saknat något?
Anledningen till att jag tvivlar lite på mig är att ventilen sitter fast i "M" (HW + CH) istället för bara "H" (endast HW), även om jag inte är säker på om detta kastas något av Regulatorreläerna är OFF?
Det verkar som att 3-vägsventilen (Drayton MA-1) var skyldige - eller snarare mikrobrytaren inuti den matar en spänning tillbaka till systemet och misslyckades med att köra ventilen helt i läge.
Efter att ha ersatt huvudet verkar allt bra.
Här i USA. Vi använder nu bara 120volt styrsystem eftersom det har visat sig att 230 volt styrsystem kan orsaka problem som liknar vad du beskriver. För många år sedan använde vi 240 volt kontroller eftersom det var lättare att använda 2 ben på 240 volt 3-fas system för att få kontrollenhet. Efter det upptäcktes att dessa system orsakade många drastiska systemfel, var de förbjudna till förmån för 120 volt styrsystem. Jag bevittnade många misslyckanden; (överhettningar, explosioner, smältningar etc.). Ledningsutskriften du visar är ganska enkel så jag måste fråga "är det här hela ledningssystemet som visar alla kontroller eller bara en liten del av hela systemet". En del av problemet med 240 volt kontroller är att om en kort till jord utvecklas efter att en gasventil öppnas kan ventilen hållas öppen om endast ett ben av strömmen är avstängd. Ventilen kan hållas öppen oändligt. Det finns andra möjliga problem med ditt system, det här är bara en av dem. Jag rekommenderar också att alla ledningar kontrolleras av en elektriker med omfattande kontrollutbildning / service för att säkerställa att allt är korrekt anslutet, särskilt om kontrollerna har bytts ut eller serviserats nyligen. Försöker att betjäna ditt system från Pittsburgh, Pa. USA. är omöjligt men jag kan bara göra några möjligheter.
Läs andra frågor om taggar wiring heating boiler central-heating Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna