Enligt den nationella elkoden gäller inte röret för procentuell fyllning på rörledningar som används för att skydda mot fysisk skada (ärm).
National Electrical Code 2014
Chapter 9 Tables
Notes to Tables
(2) Table 1 applies only to complete conduit or tubing systems and is not intended to apply to sections of conduit or tubing used to protect exposed wiring from physical damage.
Jag kunde emellertid inte hitta någonstans som definierar när delar av ledningen blir ett komplett rörsystem. När koden säger "avsnitt" betyder det egentligen en sektion av ledningen, så skulle det exempelvis vara en 10-längd? Är det en "sektion" tills den sitter fast på fittings eller lådor?
När jag bestämmer om det är ett avsnitt eller inte, hur bestämmer jag hur många ledare som kan passa? Eftersom koden säger att tabell 1 inte är tillämplig, betyder det att jag borde använda 100% -fyllningsvärdena för att bestämma fyllningen?