Enligt NEC 334.15 (C) kan du köra NM-kabel på kretskort exponerade i en källare.
304,4 (D) avser att springa parallellt med ramelementen men de stapelbara kabelklämmorna kan betraktas som stöd i detta fall. Det finns inget i koden som jag vet om vad gäller antalet kablar under en häftklammer. Du måste referera till tillverkarens anvisningar om häftklammerna och deras kapacitet.
Den "bundling" du refererar till tror jag är här:
310.15(B)(3) (3) Adjustment Factors. (a) More Than Three Current-Carrying Conductors. Where the number of current-carrying conductors in a raceway or cable exceeds three, or where single conductors or multiconductor cables are installed without maintaining spacing for a continuous length longer than 600 mm (24 in.) and are not installed in raceways, the allowable ampacity of each conductor shall be reduced as shown in Table 310.15(B)(3)(a).
Frågan här är tolkningen av ordet "avstånd". Jag skulle argumentera att ha dem på samma bräda bredvid varandra eller i en av de stapelbara klämmorna är ordentligt åtskilda. Klämmorna säljs och är tydligen godkända för just det som föreslås.
Och här:
334.80 Ampacity Where more than two NM cables containing two or more current-carrying conductors are installed, without maintaining spacing between the cables, through the same opening in wood framing that is to be sealed with thermal insulation, caulk, or sealing foam, the allowable ampacity of each conductor shall be adjusted in accordance with Table 310.15(B)(3)(a) and the provisions of 310.15(A)(2), Exception, shall not apply.
Where more than two NM cables containing two or more current-carrying conductors are installed in contact with thermal insulation without maintaining spacing between cables, the allowable ampacity of each conductor shall be adjusted in accordance with Table 310.15(B)(3)(a).
Observera att detta endast är en gång genom en öppning som ska vara caulked eller isolerad eller i kontakt med värmeisolering. De flesta jurisdiktioner anser inte att det bunter att köra flera kablar genom tråkiga hål eller på en löpbräda tillsammans. Men andra vill bara ha två kablar eller mindre genom samma hål. Kontrollera med din inspektör att du är säker.