Can Jag kör NM 12 ga-kretsar på en löpbräda eller MultiCable-häftklammer över golvbjälkarna i en källare med ett oavslutat tak?

0

Den ursprungliga ledningen (1994) ligger längs den bästa vägen där trådar häftas på toppen av innerväggsplattan ovanför den färdiga gipsskivan. Jag vill springa 4 nya kretsar, men det finns inget utrymme att häva ny tråd, och jag vill inte borra alla golvbalkar. Kan jag häva ny tråd till botten av en löpbräda monterad vinkelrätt över golvbjälkarna och ca 6 tum bort och parallellt med den ursprungliga körningen?

Detta är färdigt källare med ett oavslutat tak och körområdet är där VVS, luft mm också löper över balkarna och hänger långt under det föreslagna körkortet. Jag anser att det inte är skadligt. Medan osannolikt att taket någonsin kommer att vara färdigt i detta område, skulle något tak behöva installeras minst 6 tum under några ledningar för att rensa befintliga tjänster.

Om så är fallet, vad skulle det vara den nödvändiga häftningsavståndet på styrplattan? Alternativt kan jag säkra den nya kabeln längst ner på kretskortet med en plast MultiCable-häftning (NEC 300-4- (d) kompatibel) som snäppar stängd, eller är dessa endast för horisontellt eller vertikalt kabelstöd, vet du , inte kabel som stöds hänger ner?

Om jag bestämmer mig för att borra bjälkarna, kan du ge mig en guide för det maximala antalet kablar (12ga NM) genom ett hål, vilket hål i storleken för x antal kablar ger bra clearance och undviker "buntning" och är några grommets och vilken typ krävs för timmerbjälkar? Jag vet om borrcentrum och så vidare.

Också i den ursprungliga ledningen sätta ibland två ledningar under en enda häftning där rummet var knappt. Är maximalt 2 trådar under en häftning fortfarande tillåtet när det behövs, och skulle ett föredraget sätt vara att staggera vilka 2 trådar som är under en häftklammer, dvs inte köra samma 2 trådar kontinuerligt under en häftklamma för att undvika buntning över mer än 24 "? Jag lever i västra MA.

    
uppsättning Dave Bush 07.08.2016 23:06

1 svar

3

Enligt NEC 334.15 (C) kan du köra NM-kabel på kretskort exponerade i en källare.

304,4 (D) avser att springa parallellt med ramelementen men de stapelbara kabelklämmorna kan betraktas som stöd i detta fall. Det finns inget i koden som jag vet om vad gäller antalet kablar under en häftklammer. Du måste referera till tillverkarens anvisningar om häftklammerna och deras kapacitet.

Den "bundling" du refererar till tror jag är här:

310.15(B)(3) (3) Adjustment Factors. (a) More Than Three Current-Carrying Conductors. Where the number of current-carrying conductors in a raceway or cable exceeds three, or where single conductors or multiconductor cables are installed without maintaining spacing for a continuous length longer than 600 mm (24 in.) and are not installed in raceways, the allowable ampacity of each conductor shall be reduced as shown in Table 310.15(B)(3)(a).

Frågan här är tolkningen av ordet "avstånd". Jag skulle argumentera att ha dem på samma bräda bredvid varandra eller i en av de stapelbara klämmorna är ordentligt åtskilda. Klämmorna säljs och är tydligen godkända för just det som föreslås.

Och här:

334.80 Ampacity Where more than two NM cables containing two or more current-carrying conductors are installed, without maintaining spacing between the cables, through the same opening in wood framing that is to be sealed with thermal insulation, caulk, or sealing foam, the allowable ampacity of each conductor shall be adjusted in accordance with Table 310.15(B)(3)(a) and the provisions of 310.15(A)(2), Exception, shall not apply.

Where more than two NM cables containing two or more current-carrying conductors are installed in contact with thermal insulation without maintaining spacing between cables, the allowable ampacity of each conductor shall be adjusted in accordance with Table 310.15(B)(3)(a).

Observera att detta endast är en gång genom en öppning som ska vara caulked eller isolerad eller i kontakt med värmeisolering. De flesta jurisdiktioner anser inte att det bunter att köra flera kablar genom tråkiga hål eller på en löpbräda tillsammans. Men andra vill bara ha två kablar eller mindre genom samma hål. Kontrollera med din inspektör att du är säker.

Lycka till!

    
svaret ges 08.08.2016 00:22