Extending av jordens fuktgivare utan spänningsfall

0

Hur kan jag förlänga ledningarna i min jordfuktighetssensor utan att släppa spänningen?

Min kontrolllåda är 15 meter från plantorna. Jag har också min 5v strömförsörjning till min sensor. Jag har 2 sensorer.

Specifikation för kontrollrutan:

Power supply: 3.3v or 5v
Output voltage signal: 0~4.2v Current: 35mA

Pin definition:
Analog output (Blue wire)
GND (Black wire)
Power (Red wire)

    
uppsättning john velasquez 25.11.2016 02:45

2 svar

3

Om du behöver minska spänningsfallet över ett visst avstånd, måste du öka storleken på ledningarna som används.

I detta fall, med en belastning på 35mA och ett avstånd på 15m, skulle spänningsfallet med 16-18ga tråd vara försumbar. Som i mindre än en halv procent.

Här är en spänningsfallsläknare som du kan finna användbar:

Spänningsfallskalkylator

    
svaret ges 25.11.2016 03:56
1

Spänningsfallet uppstår på grund av motstånd eller belastning i kretsen. Med hjälp av Connors medföljande räknare kommer du att berätta hur mycket din källspänning kommer att minskas genom att kabeln körs till din sensor. Det kommer att bli en ytterligare droppe på grund av motståndet och impedansen som skapas av din sensor. Detta kommer sannolikt att vara försumbart.

De flesta PLC kommer att ha en rimlig mängd tolerans för spänningsnivåer om du använder den på en digital kanal.

    
svaret ges 25.11.2016 22:56