Can Jag använder # 8 tråd i en 15 eller 20A krets?

4

Jag har en kund med en fristående garage / skurhet som vill installera några uttag och lampor / infälld belysning - vanlig bostadsanvändning, vilket betyder inga tunga verktyg, tvättmaskiner / torktumlare, etc.

Den NÄSTA strömförsörjningen till enheten är 8 AWG-ledning märkt för 40A - som kommer från en 40A-brytare i panelen. Denna brytare har tidigare drivit utomhus spa. Ledningen drivs via tunnelbanan ut till det ursprungliga spa-läget - som sedan har tagits bort. Ledningsöppningen ligger ca 6 meter från garaget.

Min inledande plan var att byta 40A-brytaren i panelen till 15A eller 20A och dra ut den 8 gauge-kabeln helt och byt den med 14 AWG eller 12 AWG. Därifrån skulle jag förlänga ledningen till garaget och dra upp behållarna och lamporna därifrån.

Kunden vill veta varför vi kan inte bara "knacka in" eller använda slutet av den befintliga rörledningen med 8 AWG som korsningspunkt för 14 / 12AWG som kommer att springa in i garaget.

Förutom att alltid vilja matcha trådmätaren exakt till brytaren som jag har i panelen - hade jag inte ett bra svar. Självklart körs NEW matchande tråd lägger mer till sin kostnad - så jag vill vara säker på att det finns en teknisk standard som jag möter genom att trycka på för att göra detta.

Vilka alternativ har jag här? Eller är kunden rätt?

    
uppsättning tresstylez 27.09.2018 19:15

4 svar

12

Du får alltid använda större tråd

Kretsens ampacitet definierar den minsta trådstorlek som behövs. Om du har större tråd till hands, fortsätt och använd den.

Till exempel kör jag ofta enskilda apparatkretsar som kräver en 15A-brytare. Jag lagrar dock 10 färger på # 12. Jag lager inte alls # 14 eftersom det är en värdelös och överflödig trådstorlek för mig, jag brukar använda den. Så kretsen går i # 12 och bryts 15A. Det är en 15A krets eftersom den är krossad 15A .

Bra att vara självmedveten om impulsen att alltid matcha trådstorlek exakt till brytaren. Det är en falsk impuls. Det finns faktiskt flera anledningar att överväga att öka, förutom den jag använder: avstånd, ledningspolning och ja, användning av befintlig tråd.

Splitten måste vara tillgänglig

En av reglerna för splitsning i ledningen är att skarven måste förbli tillgängliga. Så det måste finnas ett luckorlock som kan avlägsnas för att komma till spetsen. Även om det inte fanns en skarv, om det är en korsningslåda eller annan dragningsåtkomst, måste den också vara tillgänglig.

Om du ville begrava den gamla korsningen skulle du behöva omkonfigurera ledningen så att det var rakt igenom, utan några stopp, till garaget. Då skulle jag se om jag kunde byta # 8-ledningen så istället för att gå från spa till panel, går det från garaget till en punkt fortfarande inne i huset där du kunde passa en kopplingslåda. Sedan förlänger du # 8 därifrån till servicepanelen så hela körningen är # 8.

Håll det metall

Om den gamla ledningen var metall, förläng den i metall av samma typ. IMC och Rigid kanal kan begravas på 6 "lock, vilket är ganska praktiskt. Annars kommer du att vara 18". Dessa metallledningar kan tjäna som jordtråd. Du behöver separat neutral och grunder, ingen bootlegging.

    
svaret ges 27.09.2018 21:11
2

Det finns inget i kod mot överskridande tråd (där du skulle ändra brytaren till 15-20A) eller överdimensionera den för endast en del av körningen. Det finns många folk som råder mot att göra det eftersom det kan förvirra någon senare som skulle förändra brytaren utan att titta på hela kretsen, men det är inte en kodbrott alls - koderna specificerar minsta storlek. Mer är alltid bra. Den framtida personen måste vara en ansvarsfull arbetare, eller inte göra den här typen av arbete.

Jag skulle starkt föreslå att du använder 8 Ga på kort sikt i garaget och sedan dela upp till 12 eller 14 beroende på vilken storlek du byter till - men du behöver inte - det skulle göra sub- panelalternativ (om det finns 4 ledningar) lättare i framtiden, och det gör också den punkt där 12 ansluts till 8 lättare att hitta av den framtida arbetstagaren, om någon.

Jag får inte "tredubbla några hundra" för en subpanelinstallation baserat på min egen erfarenhet av priset på små underpaneler, förutsatt att du har en 4-tråds 40 amp-matning inom 6 meter av byggnaden för att vara serveras. Det skulle enligt min erfarenhet vara billigare att dra ut och byta ut kabel, särskilt om utdrag och byte inte är gjort DIY utan av en betald arbetare, som din fråga tycks innebära.

Vad som helst som du använder för att skarra trådarna måste listas för de trådstorlekar du splitsar, men det är inte svårt att hitta överhuvudtaget. Var säker på att det är vått läge, eftersom det kommer att vara en kopplingslåda i en yttre kanal, men igen, inte svårt att hitta alls, gjort hela tiden, bara vet vad du gör eller hyra någon som gör.

    
svaret ges 27.09.2018 20:33
1

Det finns inget iboende fel med att blanda trådstorlekarna, förutsatt att några regler följs:

  • Avbrytaren måste vara dimensionerad enligt den minsta ledningen / lägsta strömmenheten i kretsen. Således, om du kopplar ljuset / behållarna med # 12 tråd, måste du sätta en 20A brytare på; du kan inte lämna 40A där.

  • Alla enheter och kontakter måste användas enligt deras instruktioner, annars bryter du mot UL-noteringen. Det betyder att om du har wirenuts som accepterar en # 8 och # 14, är du bra att gå. Om 20A-brytaren accepterar en # 8-kabel, bra, annars grisar den in.

  • svaret ges 27.09.2018 20:33
    1

    Eftersom en 20-amp-brytare antagligen inte accepterar # 8-tråd skulle jag använda en blå + grå scotch-lockmutter eller det stora blåa idealet märket de är listade för # 6 och 14 (14 minsta storlek men kan ta ganska lite mer än det) i varje ände med en 20 amp brytare men använd 12 gauge i varje ände för att göra ändringen i storlek helt laglig och med splitsen i panelen blir det uppenbart vad som gjordes. Jag håller med om att om det är en 4-tråd är en 40-amp sub mer begriplig. en liten 100 amp huvudpanel är under 70 $ detta ger en lokal frånkoppling och om matas av den befintliga 40 amp kretsen bara några 15 & 20 amp brytare skulle behövas + en jordstång långt under 100 $

        
    svaret ges 27.09.2018 20:56