Jag installerade en Heatilator Caliber, naturgas spis, modell CNXT4236 för några år sedan i min källare. När utetemperaturen blir under 32 ° F eller så måste jag värma det område där allt el och rör är under eldstaden för att få det att tända. Piloten tänds och sensorn lyser röd men brännaren kommer inte att komma på. Om jag blåser en elvärmare i området i några minuter lyser det bra och fortsätter att fungera fint tills det har varit i flera timmar.
I Manual låter en av dessa två lösningar troligtvis:
Verify all connections to wiring diagram in manual. Verify connections underneath pilot assembly are tight. Verify flame sense or igniter wires are not grounding out to metal chassis, pilot burner, pilot enclosure or screen if present, or any other metal object.
eller
With fixed glass assembly in place, verify that flame is engulfing flame-sensing rod on left side of pilot hood. Flamesensing rod should glow shortly after ignition. With a multimeter, verify that current in series between module and sense lead is at least 0.14 microamps. Verify correct pilot orifice is installed and gas inlet is set to pressure specifications. Polish flame-sensing rod with fine steel wool to remove any contaminants that may have accumulated on flame-sensing rod.
Det faktum att det endast uppstår vid förkylning kan innebära en dålig elektrisk anslutning (metall expanderar vid upphettning vilket resulterar i en bättre anslutning) eller termoelementet är inte ordentligt i flamman (kanske med så liten avstånd att rumsvärmen låter det komma till rätt spänning).