Can återsluta en kretsbrytare vara farlig?

4

Jag har en strömbrytare som håller på att trippla. När jag försöker återställa (stäng) det hoppar det omedelbart tillbaka till det öppna läget med ett ljud som låter lite skrämmande.

Jag har nu slutat försöka göra det här och kommer att få en elektriker att hitta och fixa den korta, men jag undrar om återkoppling av en kretsbägare som denna faktiskt kan vara farlig.

    
uppsättning Zippy 24.09.2011 21:32

4 svar

7

När du först åker ska du först eliminera orsaker för att du ska resa innan du återställer den.

En standardbrytare (inte en GFCI eller AFCI) kommer att resa eftersom för många ampere dras. Om det här är strömförsörjningen, koppla ur allt på kretsen. Om det fortfarande går, så märker du inte gaffeln fast i någon av dina uttag (jag hade en spännande barndom), problemet är med en hårdvarnare eller det är kort och du ska få en elektriker att diagnostisera .

Om det inte går med allt frånkopplat, kan det vara en överbelastad krets, vilket fortfarande skulle kräva att en elektriker kör en ny krets. Men överbelastade kretsar tar ofta en kort stund att resa, och det är mer troligt att det är en felaktig enhet som du kan upptäcka genom att plugga saker i en åt gången tills brytaren reser igen. Observera att om några ledningar eller förlängningssladdar är slitna eller slitna, är de en brand- och elektrokrisrisk och bör inte användas.

Om brytaren är en GFCI (normalt sett med utomhus- eller badrums- / köksutlopp), kan den utöver att utlösa på ampere också utlösa när strömmen går till marken. Du kan försöka samma diagnos som ovan, men inser att det här är en stor risk för elektrocution om du blir en bättre mark än den väg som den aktuella redan har hittat.

Om brytaren är en AFCI (som vanligtvis ses i nyare hem till sovrumsutlopp) kan den också trippas på grund av en bågström, antingen från en kortslutning i ledningarna, en slitad tråd etc. Det här är en omedelbar brandrisk snarare än den något långsammare brandrisken som du utsätter dig för genom att överbelasta ledningarna med för många ampere.

Om du inte kan isolera den till en dålig enhet som du kan koppla från, får du en elektriker att diagnostisera och reparera. Risken för brand eller elektrocution är för stor.

    
svaret ges 25.09.2011 02:13
2

Det beror helt på varför brytaren snubblar i första hand, men i allmänhet ja det kan väl vara farligt.

Det finns flera anledningar till att brytaren kan trippa från en felaktig apparat till en lös anslutning någonstans på kretsen. Var och en kan vara farlig på sin egen väg.

    
svaret ges 24.09.2011 22:05
2

Det kan vara farligt som om det finns en kort markering som orsakade brytaren att resa, när du stänger brytaren kommer all ström i linjen att försöka gå igenom den där brytaren. Slå upp "ljusbåge" för att se vad som kan hända.

    
svaret ges 09.02.2013 03:23
1

Ja, det är farligt.

Om det inte fungerar, snubblar det av en anledning, och det är därför att det dröjer så många ampere att det skulle skapa brand om brytaren inte ingripit.

Du har troligtvis kortslutning någonstans, vilket förmodligen kommer att vara svårt att hitta. Jag skulle ringa en elektriker.

    
svaret ges 24.09.2011 22:09