Vi har ett mycket typiskt tryckluft HVAC-system med en medeleffektiv gasugn och split-system central luftkonditionering i vårt hus; Dock är latent belastningsuppbyggnad (dvs klibbighet) ett problem under våren när milda förhållanden råder, för mjukt för att göra den förnuftiga kylningen från A / C enbart ett alternativ. Skulle ugnen och luftkonditioneringsapparaten fungera samtidigt vara ett effektivt sätt att avfukta luften, samtidigt som den lämnar den till en bekväm temperatur, eller skulle det riskera att skada någon del av HVAC-systemet, eller skulle det helt enkelt inte ha den önskade effekten?
(Självklart skulle vi behöva en humidistat för detta, men det är en annan fråga.)
Jag kommer att ge dig ett off-label hypotetiskt svar för din hypotetiska fråga TPE. Gör med det du vill.
Många medelverkningssystem har förångarspolen placerad nedströms i luftflödet efter gasugnsvärmeväxlaren för att säkerställa att kondens från växeln inte bildas på ugnsvärmeväxlaren och rostar ut. Om du har ett system som har förångaren nedströms ugnen då, som Tester101 sa, kommer "inget bra" att springa växelströmmen och värmaren samtidigt. Ugnen skulle överbrygga förångaren och ingen fukt skulle avlägsnas från luften, och du skulle ha en mycket stor elräkning och din kompressor kan fortsätta tripping på sitt överbelastningsskydd.
Om du råkar ha ett system där förångarspolen är uppströms i luftflödet från värmeväxlaren till ugnen och du är ett ess vid ledning av egna styrsystem, så kan du fråga om vad du frågar om följande villkor är uppfyllda:
AC-systemet bör ha en "låg omgivande" kontroll installerad. Detta innefattar vanligtvis två komponenter (i) en huvudtryckskontroll som saktar utandekondensorfläkten för att hålla huvudtrycket över den lägsta acceptabla nivån när utomhusomgivningen ligger under mitten av 70-talet och, (ii) en frysstat som känner av temperaturen hos sugledning som lämnar förångarens spole som stänger av kompressorn i några minuter när temperaturen faller för att frysa, vilket försäkrar att förångarens spole aldrig ackumuleras is när den blir ombedd att kyla redan sval 68 graders luft från huset.
Luftflödet för ugnsfläkten bör ställas in så att lufttemperaturen som lämnar din förångarspole ligger i mitten till 40F grad. (Du vill ta bort latent värme från fuktig 70F luft, så du måste få förångarens spole långt under daggpunkten). För att göra detta utan att riskera att kompressorn förstörs först måste ditt AC-system helst ha en termisk expansionsventil (TEV) för att reglera förångarspolen och inte en fast expansionsöppning. Om det har en fast expansionsöppning och ingen ackumulator för att skydda kompressorn, måste en skicklig kyltekniker försiktigt ställa in kylmedelsladdningen så att du inte får flytande översvämning tillbaka i kompressorn under kalla driftstemperaturer. Naturligtvis kan du ha den tekniken ombyggnad av ditt system med en TEV istället.
Under avfuktningsoperationen skulle din ugn behöva cykla för att behålla den önskade urladdningstemperaturen runt 72 grader F medan systemet körs. Ugnen är typiskt ungefär dubbelt så kraftfull som växeln när det gäller BTU / h, så det kunde inte springa kontinuerligt under avfuktningscykeln såvida du inte vill värma ditt hus.
Du skulle behöva bygga eller hitta en lämplig lägesbrytare för ditt system som låter dig välja mellan "VARM, KOL, FAN OCH DEHUMIDIFY."
Du skulle behöva regelbundet inspektera ugnsvärmeväxlaren för att säkerställa att om det bildar en överdriven mängd korrosion, skulle du veta att den ska ersättas.