Circuit är trasig när omkopplaren är inkopplad i lådan, men inte utanför lådan

0

1954 Hus med original (tyg över gummi) ledningar på bottenvåningen. Byte av fläkt och ljus med enkel överliggande ljusarmatur och växelströmbrytare med dimmerbrytare. Lådan har en inkommande kanal och en utgående ledning. När jag drog ut brytaren hade en skruv en mörk tråd och den andra skruven hade två mörkfärgade ledningar fästade.

Innehållsförpackning: 2 gröna (jordade) sladdar samlade ihop, 2 vita (neutrala ledningar samlade ihop) och 3 mörkfärgade ledningar (en är varm, två är inte).

Efter installationen av dimmeren och capping av den andra mörkfärgade tråden var mina badrums- och hallljus ute. När jag försökte ansluta den tredje mörkfärgade ledningen till omkopplaren, installera om och slå på strömmen igen, kretsen bröt.

Jag tänkte på att det här var en omkopplingsslinga, tog bort allt, letade efter tecken på slitna ledningar, försökte organisera så mycket som möjligt, pigtailed marktrådarna, pigtailed varm / badrum / hallway wire, re-nutted allt, bandas runt mutternas kanter och slår på strömmen igen utan att sätta tillbaka kontakten i lådan. Allt fungerade bra.

När jag lagde allt tillbaka till lådan och försökte skruva ner den, pekade kretsen. Jag slog allt av och väntade en dag och tänkte på att jag kanske hade stekt dimmeren första gången.

Ikväll inspekterade jag igen och kopplades till en vanlig enda polsknapp. Med strömmen släckte jag strömbrytaren i lådan, skruvade den ner och slog sedan strömmen på igen. Lampan för korridoren tänds, men när jag slog på strömbrytaren på GCFI-lampa / strömkombinationen i badrummet bröt kretsen igen. När jag tog bort strömbrytaren från lådan och försökte igen fungerar alla lampor och växlar.

Kan elboxen vara dålig? Några idéer?

Det här är i en gips- / svarvvägg och kan inte dras eller enkelt klippas ut. Låter det som om jag har en kort i en av ledningarna och det händer bara när jag lägger in i lådan?

    
uppsättning Laund 23.01.2019 07:43

1 svar

1

De gröna trådarna är mysteriet här. En sak är tydlig, de är inte korrekt installerade jordningsledare (jordledningar).

Om det här är ledningen som du säger kan det vara bara ett färgkodproblem, vilket är ett problem eftersom det är förvirrande och potentiellt farligt när människor arbetar på ledningarna, men inte nödvändigtvis ett elektriskt problem. Lösningen skulle vara att identifiera var grön tråd har använts felaktigt och ta bort den eller byt ut den med en lämplig färg.

Men är det möjligt vad du har här är inte ledning utan pansar kabel med en isolerad mark? Det låter som om du har en pansrad kabel där någon bestämde sig för att använda rustningen som marken (inte bra) och använd de gröna ledningarna för kraft (inte heller bra). Om så är fallet måste någon räkna ut hur det har blivit skruvat och rätt det, och det kan vara en stor huvudvärk. Det låter som att någon delvis korrigerade det - de kapade de gröna ledningarna i den här rutan - men de fixade inte allt.

En av de gröna ledningarna är uppenbarligen varm; båda gröna ledningarna är heta, och omkopplarremmen är heta - du ' lycka till att du inte av misstag berörde det när du hade låsen öppen och levande, du skulle ha blivit zapped.

När du stänger lådan klämmer skruven fast omkopplaren till lådan, vilken är jordad av ledningen eller rustningen. När du återställer strömmen har du ett jordfel och brytaren.

Om det här är pansrad kabel istället för rörledning, är det troligt att kabelarmaren inte är en pålitlig markväg, och du har tur att brytaren trippade, istället för att värma upp rustningen och eventuellt orsaka brand.

Om du lockar de gröna ledningarna och installerar en dimmer, ska allt fungera som det gjorde, men du har fortfarande ett problem, eventuellt ett allvarligt problem.

I slutändan tror jag att du kommer att vilja ha en elektriker titta noga på ledningarna och jordningen och sortera ut det här. Om det är ledning kan det vara en enkel sak att spåra ledningarna och ta bort eller byt ut någon grön tråd som borde vara en annan färg. Om det är pansar kabel kan det vara lite mer arbete, och du kan upptäcka att andra genvägar har tagits.

    
svaret ges 23.01.2019 14:34