How att hantera mark och neutralt i multibandlåda som innehåller både gren och resenär längre ner på samma gren?

3

Jag har en 15 amp branchkrets där den första rutan från brytaren innehåller en brytare för taklampa vid dörren som leder till garaget. Denna låda levererar resten av filialen. På samma gren i motsatta hörnet av rummet lägger jag till trailerkretsar för multipunktbrytare som ligger vid varje ingångspunkt till rummet för att styra nya infällda belysningsarmaturer . Dessa släpvagnar slår tillbaka på garagedörren, där jag byter ut den första lådan med en multibandlåda. Denna låda kommer nu att innehålla omkopplaren för befintlig takfäste, mata resten av filialen och också vara slutpunkten för trailertrådarna där de ansluter till lasten genom den slutliga S3 i varje kedja. Detta slutar att göra en stor loop med delgrenar som förgrenar sig i mitten. Jag har tagit med ett diagram för tydlighet. Frågan är hur jag hanterar de neutrala och jordanslutna anslutningarna i den här rutan (Multi Gang-box som kombinerar B1 och B5). Jag är benägen att leda neutralerna och grunderna som om de fortfarande var i separata lådor men allt jag har tittat på tycks indikera att jag borde koppla alla neutralar tillsammans och alla grunderna tillsammans. Känner någon till rätt tillvägagångssätt?

    
uppsättning DYI Watts 23.03.2015 21:58

3 svar

1

Vad du vill göra i ditt fall, istället för att använda alla neutralerna tillsammans (vilket är tekniskt en 310.10 (H) kränkning!), håll neutralen från brytaren vid B1 och går till B2 och den befintliga lampan separeras från neutralerna som kommer in från B4 och går ut till de två inbyggda ljuskretsarna - med andra ord är B1 och B5: s neutrals separata. I rutorna B4 och B5 håller du också neutrala neutrals från varandra enligt Tester101s reviderade illustration - igen gäller NEC 310.10 (H).

Ett annat tips - strömförsörjningen till alla lamporna ska komma från det ouppvärmda hetet i B3. Annars slutar du att behöva returnera de omkopplade knutarna för de två fyrvägsslingorna tillbaka genom B4 och B5 från B3, vilket ger dig ingen neutral kabel i de kablarna om du inte bytte 14/3 för att de går ut för 14/4 . Att använda netural från trevägsslingan är inte ett alternativ eftersom det skulle skapa en stor, irriterande strömslinga som kan störa driften av timer eller elektroniska omkopplare som behöver neutralen i växlingsboxen.

    
svaret ges 24.03.2015 03:47
2

Jag antar att kablarna ser något ut så här.

Såomduocksåritardejordade(neutrala)ledarnasåserdetutsåhär.

Om du sluter så här kan du tydligt se om du ansluter de jordade (neutrala) ledarna i lådan 5 (B5) till den jordade (neutrala) rutan 1 (B1), så kommer du att ha en jätte slinga.

Det ska inte orsaka några problem, elektriskt talande. Dina elektroner kommer bara att kunna ta olika vägar hemma. Men som ThreePhaseEel påpekar, skulle parallellering av ledare på detta sätt vara en kodöverträdelse. För att undvika parallella ledare ska du koppla kretsen enligt bilden i den andra bilden ovan. Observera att de jordade (neutrala) ledarna hålls separata från fält B3 på.

    
svaret ges 24.03.2015 15:09
0

Alla matas från en brytare ... alla neutrals tillsammans, alla grunder tillsammans. Det var så jag lärde mig.

    
svaret ges 24.03.2015 00:01