GFCI Outlets arbetar ... behållare och lampor i 3 rum gör det inte

2

Lampor och pluggar har dog i 3 rum i mitt hem. Ingen av kretsbrytarna slogs ut och de testade alla bra med min multimeter. Jag har slagit strömbrytaren på och av (hela vägen AV så att strömbrytaren är helt återställd) och ingen tur.

Jag har kontrollerat GFCI-utlopp i hela huset och alla testar och återställer böter. (Dessa GFCI-uttag fungerar alla ändå bra).

Jag har två eller tre andra behållare i andra badrum och i köket som läser: LEVITON GFCI PROTECTED men dessa har inga återställningsknappar alls ... (De arbetar också alla och testar med multimetern visar de skjuter 120).

Strax innan strömmen gick i dessa rum ... märkte jag att lampan i badrummet flimrade. Som försiktighetsåtgärd har jag NU kopplat bort den ljusarmaturen från väggen och täckte de utsatta ledningarna. Jag vill också påpeka att badrummet utan lampor har full effekt till GFCI-kontakten men ingen ström någon annanstans.

Ska jag byta ut alla mina behållare och ljusbrytare?

    
uppsättning Porgish 27.09.2017 01:18

2 svar

2

Nej, ersätt inte allt.

Har du en närliggande baserad AC detektor?

Har du en signal-toner? (trådfinnare)?

Vad har förändrats (om något) nyligen med avseende på armaturer, vägguttag, strömbrytare, förlängningssladdar, etc? Speciellt och självklart på denna krets specifikt? Lägger du till / tar bort något nytt? (en värmare, en AC ...)

Flimmerna för badrumsbelysningen som inte längre fungerar var förmodligen din indikation på ett problem där någonstans en skarv är avskild (wirenut, backstab, vägg sagged och rev några romex)

Har det varit någon ny arbetsaktivitet på en vind eller en källare?

Ändå ....

Som / Om nödvändigt, isolera all ström och använd antingen en toner eller en detektor med målet att identifiera alla punkter av ledningskopplingen på den aktuella kretsen. Positivt identifiera var som helst där det kan finnas en BOX (switch, uttag, ljus etc.).

Använd ovanstående, gör en logisk väg från kretskortet till varje rum. Var skulle du köra ledningen FIRST om du var elektriker och inte vill slösa bort pengar på tråd? Fokusera mer på några gemensamma punkter nära det drabbade området. OBS! Sunt förnuft gäller inte alltid med hur de driver ledningen, men det är en bra guide.

Markera alla objekt som hade "mycket inkopplad" eller att människor stöter / vinklar mycket.

Säker ström till den aktuella kretsen om inte redan.

Med din lista över misstänkta ( viktiga misstänkta är de som inte arbetade ) ta bort en väggplatta eller lampa och dra ur ledningarna. Se till att alla wirenuts är säkra, ingenting är lös, bränt eller farligt utseende. Om så är fallet, reparera det.

Var uppmärksam på alla icke-jordade ledningar under en trådmutter (mer än 2) eller i en backstab (mer än en, eller ännu bättre, NONE!) eller dubbel upped på en skruv.

Om backstabs används, ta tid att korrigera detta.

Om ledningarna är mer än en till en skruv, korrigera det här.

Om det finns fler än 2 ledningar på en trådmutter, inspektera den. En av dessa ledningar kan vara den misstänkte som orsakar avbrottet.

Återuppta inte användningen av kretsen tills du identifierar den dåliga anslutningen. Det är en brandrisk.

Beroende på vad du hittar från vägledningen ovan kanske du vill göra hela hemmet. Frågan du har "ska aldrig hända"

Slutligen, och det här kunde ha varit första - har du aluminiumsledningar? Om så är fallet finns det en fullständigt förhöjd lista att följa.

    
svaret ges 27.09.2017 02:05
2

Du hade en ledningsfel. Jag hade bara en själv (någon insisterade på att shoving 12AWG strandsatta i en 14AWG backstab, nej, nej).

Det är mycket troligt, särskilt om du inte har 30 + brytare, att alla de misslyckade behållarna är i samma krets. Det var vanligt att ha flera sovrum på 1 krets innan varje sovrum hade en TV, kabelbox, dator, skrivare etc.

Kretskortet är anslutet till en topologi av trädstil, men vanligtvis är det här en "vinstock" med en lång linjär körning och få grenar. Enligt lagen måste varje skarv eller anslutning vara inne i en listad "kryssruta" som måste vara tillgänglig utan att demontera någon del av byggnaden . Du får inte behöva lyfta bort brädor eller skära i gips. Nu räknar inte kåpan omslaget, och en fixtur (lampa eller fläkt) kan räknas som ett lock. Mellan lådorna finns det bara ledningar. Fel i ledningar är extremt sällsynta , och brukar kopplas till någon som gör konstruktion av något slag.

Problemet är antingen vid den första punkten i felet eller i kryssrutan före den första punkten.

Det finns ingen ersättning för att göra några gissningar om den troliga vägen och noggrant inspektera var och en av trådanslutningarna. Problemet är troligt att det är ganska uppenbart.

Medan du är där ...

Det här är en bra tid att

  • korrigera eventuella ledningsfel, om du vet hur man ser dem
  • Uppgradera dina behållare och byta till dem med en annan färg
  • Uppgradera till bättre än 50 cent builder-grade skräp
  • eliminera några av de otillförlitliga "back stab" -anslutningarna. Klipp inte av trådarna, dra en spets i frigöringsspaken och dra ut den, eller dra den bara rakt ut medan du vrider enheten. När en backstab släpps så här är den klar - den får inte återanvändas. Någon som använder en backstab skulle förklara ett misslyckande. Använd därför skruvarna.

Om du vill bli snygging, tillverkar vissa tillverkare behållare av typen "skruv-och-klämma" som är mycket överlägsen bakstöd och möjliggör anslutning av flera ledningar.

Ta också en bok och läs om vad du gör, nyckeln till växlar och kärl är

  • Färgen på skruvarna betyder mycket mer än position ... som betecknar det vanliga på 3-vägs och det heta / neutrala på behållarna.
  • behållarna har en "flik" som kan brytas av för att skilja kontrollen över de två uttagen. Titta noga på att någon av dessa flikar saknas, speciellt om någon röd tråd är i lådan.
svaret ges 27.09.2017 04:53