I badrummet av denna hyra finns ett badkar med duschdivare. Det är en äldre installation med en het & kall kran och en centrumventil (en riktning avledas till dusch, den andra till badkaret).
Om jag bara slår på hett vatten, får jag varmt vatten i 30-45 sekunder, då blir det kallt. Vattnet är uppvärmt av en kamineldad panna som också värmer upp byggnaden via radiatorer.
Om jag går i toaletten eller i diskbänken och slår på bara hett vatten, har jag varmt varmt vatten så länge jag håller kranen på.
En ytterligare fråga är att vattentemperaturen är alldeles för hög. Vid köksmätaren mättade jag temp och efter ca 30 sekunder stabiliserades vattentemperaturen vid ca 185 grader.
För högt, allvarligt farligt för högt, men hyresvärden insisterar att pannan måste ställas så högt, eller "det blir ingen värme på vintern, och alla kommer att klaga över det."Samma hyresvärd argumenterar också med mig för att isolera försörjningsrören till radiatorns avfall "värmen i rören" och har förbjudit mig att isolera dem i vår lägenhet, även om de är en allvarlig säkerhetsfråga.
Jag förstår inte hur högtemperaturinställningen skulle göra att badkaret bara har begränsat varmt vatten, men efter att ha sett vad varmt vatten gjorde till avloppsrören i badkaret i tredje våningen, precis ovanför vår andra våningshalv, Jag undrar om 185 'vattnet har skadat avledaren. [Vi har ett upphängt tak i vårt badrum. En läckande varmvattenkran i 3: e våningen badkar läckte 185 'vatten i PVC-avloppsröret, vilket ledde till att deformationen avlakerades, läcka sedan och blötlägga vårt glasfiberpanel tak (som i ett vanligt kontor), som sedan klev in vid 6 : 00.00 en morgon.]
Han slutade betala mig för att fixa VVS och tak, och i 40+ års konstruktion har jag aldrig sett något liknande. Jag var tvungen att byta ut allt från silen på badkaret till korsningen med det 3 "gjutjärnets vertikala avlopp. Det var allvridna och smälta från varmt rövvatten.
Hur som helst, vi har 185'svattnet, och måste ändå ta kalla duschar för det mesta på grund av denna märkliga fråga med avledaren i badkaret.
Jag har försökt varje kombination av justeringar, men kan inte ta reda på vad som är fel. När jag tar en dusch, har jag märkt att jag får mer varmt vatten om jag öppnar kallvattenkranen längre, men det hjälper inte någon gång.
Eventuella idéer? Wild gissningar? Kunde "clownerna" ha installerat omkopplaren felaktigt? Det har ersatts under de senaste 5-10 åren, från vad jag kan berätta.
Tack
geod
Du är ganska hård om du kan ta en kall dusch i NY på vintern eller våren. . . eller till och med sommar. Vi har exakt samma gammaldags badkar / dusch med gamla Price Pfister separera heta och kalla ventiler med en avledare i väggen på en linje mellan heta och kalla handtag. Jag har tagit denna typ av badkar / duschventil från varandra och de är ganska enkla. Jag ser inte hur något problem med avledaren kan orsaka kallt vatten att komma från varmvattenledningen. Vad får du om du slår på kallvattenventilen och lämnar den varma ventilen stängd?
Är de kalla och heta rören anslutna av en anti-scald-enhet?
Vissa modeller av anti-scald-blandningsventiler är konstruerade för att placeras vid pannans utgång, men andra kan vara precis uppströms duschen. Det faktum att toaletten levererar varmt vatten kontinuerligt som förväntat men duschen inte kan bero på förekomsten av en dold blandningsventil i väggen bakom duschen. Scenariot skulle vara att hett vatten är så varmt att det driver ventilen till det kalla stoppet.
Försök att släcka duschvattenventilen först till ett måttligt eller högt flöde och sedan mäta i allt större mängder varmvatten för att värmas upp. Kanske kan en relativt hög flödeshastighet av kallt vatten från början förhindra att den termostatiska blandningsventilen (om den finns) överhettas och överförs till kallstoppet.
Problemet är förmodligen en termostatventil på "duschar" -linjen som är inställd för låg eller helt enkelt bruten. (min panna har en som misslyckas och måste bytas ut en gång var femte år) PS: 85 ° C är en vanlig temperatur för radiatorer och även för lagring av varmt vatten om tanken är liten (med lägre inställning kommer det inte att vara tillräckligt vatten för alla). Heta rör är inte ett stort problem: du kommer helt enkelt inte att kunna röra dem för längre än några 10: e sekund, även vissa värmesystem kräver att de är oisolerade, eftersom rad är dimensionerade med tanke på värmen som släpps ut av rör så isolerande De kan leda till kallrum.
Värmaren kan behöva minsta flödeshastighet för att gå med vattentemperaturen.
Om det är fallet kan det hända att det går att köra den heta kranen i bassängen samtidigt som du tar en dusch. Det kan hända att du också måste köra kylvattenkranen för att undvika värmeskador på avloppet. Ja, det är slöseri, men du kommer åtminstone att kunna duscha i vatten till en rimlig temperatur.
Läs andra frågor om taggar bathtub hot-water boiler shower Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna