Varför har jag bara 30V till min lampa

0

Jag har just ersatt en trasig lampa i min garderob. (Strömbrytaren i lampan bröt när jag drog för hårt på kedjan.)

Vid byte av lampan märkte jag att det bara finns 30 V AC mellan de vita och svarta trådarna. Marktråden är skuren och används inte. Förresten är ledningarna i mitt hus all aluminium.

Jag vet att den nya lampan fungerar. Jag kollade det med min multimeter, och jag försökte det i en annan garderob. Men glödlampan slås inte på eftersom det bara är 30 V. (Även om jag kopplar loss lampan helt är det fortfarande bara 30 V.

Det verkar för mig att det måste vara ett problem med ledningarna. Min vind erbjuder lite (svår) tillgång till ledningarna, men jag är inte säker på var du ska börja leta efter problemet eller vad du ska leta efter. Kan någon erbjuda några förslag?

    
uppsättning Stainsor 18.01.2013 20:37

2 svar

3

Är du säker på att kretsen var levande när du mätta det? Om du försöker mäta en öppen (dvs av) krets kan du ibland läsa en "spänningspänning" som orsakas av koppling med andra närliggande levande ledningar. Phantom spänningar kan inte generera en betydande mängd ström och är därför ofarliga, men de kan mätas av en multimeter.

Om du säger att fixturen inte fungerar trots att den gamla gjorde det, kanske en anslutning lossnade någonstans och nu har du en öppen krets med bara fantomspänningen. Eller kanske du bara glömde att koppla pausen igen?

Jag förstår inte hur den gamla fixturen kunde ha fungerat om den faktiskt bara fick 30 volt, så något måste ändras under installationen.

    
svaret ges 18.01.2013 23:31
1

Detta kan hända om du använder en 3-vägsstyrd switch. Lägre spänning passerar resenärer.

En "live" krets kommer att bära 110, en "off" krets kan ha lite lägre spänning.

    
svaret ges 19.01.2013 00:47