Skulle denna bågfelbrytare hantera en eller två kretsar?

2

Jag testade nyligen våra brytare för att se vad som var kartlagt till vad. I processen med att göra detta märkte jag att vår bågfelbrytare hanterar en massa. Specifikt:

  • 4 sovrum
  • 2 badrum
  • Familjerum
  • Attic light
  • Takfläkt för matsal.

Det är oklart för mig om det handlar om en enda krets eller två. Jag ser två "15s" på växelspaken ... så ... det betyder det att det faktiskt finns två 15 amp-kretsar kopplade till det?

Det skulle ge mer mening med tanke på lasten (fortfarande inte idealisk men säkert mer rimlig än att ha ALLA på en enda 15 amp krets).

Här är en bild:

    
uppsättning Mike B 04.01.2014 23:19

1 svar

4

Det är en tvåpolig AFCI-brytare. Tvåpoliga brytare kommer att inaktivera båda polerna när ett fel detekteras. Det är troligt att de är anslutna i en "gemensam neutral" konfiguration, som anses vara en enda krets. Halvdelen av lasterna (uttag, ljus osv.) Skulle anslutas till L1 medan den andra hälften av belastningarna är ansluten till L2. Även om de två heta kablarna bara delar en neutral tråd, kan de säkert hantera samma mängd ström som två 15 A-kretsar med två neutrala ledningar. Delade neutraler minskar den totala mängden ledningar som används (speciellt användbar för långa körningar), men ökar gradvis komplexiteten hos ledningarna i huset.

    
svaret ges 05.01.2014 00:42