GFCI snubblade inte, men ingen ström nedströms

3

Jag har en yttre skjul med ett icke-GFCI uttag och en lampa. Endast lampan styrs av en strömbrytare. Skuret är avstängt av ett utvändigt GCFI-uttag. Allt, inklusive uttaget, installerades för ungefär 3 år sedan.

Under de senaste veckorna tänds omkopplaren i skuren ljuset i ungefär en sekund, då är både ljuset och utloppet inne i skåpet döda. Omkopplaren och ljuset är båda nedströms från uttaget, vilket också förlorar ström. GFCI är emellertid inte utlöst. Allting som är anslutet till det fortsätter att få ström och testning / återställning fungerar det normalt, förutom att skjulet ofta förblir utan ström. Ibland väntar ett tag och sedan testar & återställning av GFCI-utloppet kommer att returnera strömmen till skjulet. När GFCI är utlösad, finns det aldrig ström till skjulet, så jag tror att det är korrekt anslutet.

Är det troligt GFCI som är skyldigt (och ska jag försöka byta ut det?) eller något annat problem med ledningarna?

    
uppsättning noah 23.07.2012 14:53

4 svar

5

Du måste inspektera varje korsning och enhet i kretsen, från och med den första, dåliga enheten. Det låter som om du har en GFCI i huset, som matar en behållare i skuren, som i sin tur matar ett omkopplat ljus i skuren. Eftersom behållaren i skuren är den första dåliga enheten, vill du börja där.

Stäng av strömmen vid strömbrytaren. Dra ut behållaren ur lådan och lämna ledningarna anslutna. Kontrollera kablarna för lösa anslutningar och åtgärda eventuella funna. Om det inte finns några lösa anslutningar, vill du bestämma vilka kablar som kommer in i lådan mata behållaren. Om detta inte är uppenbart måste du göra några test. För detta behöver du en multimeter med en kontinuitetsfunktion. Koppla loss en av de neutrala (vita) kablarna från behållaren, ställ in multimetern för att testa kontinuiteten, rör en sond på utrustningsytan, tryck den andra till den frånkopplade neutralen och sedan till den stillanslutna neutralen. Om en test är positiv (hörbar ton eller läsning på displayen) är det matningslinjen. Om ingen av dem eller båda testa positivt måste du testa med strömmen (som jag inte kommer att täcka här eftersom det är osäkert, och du borde ringa en elektriker vid denna tidpunkt).

Nu när du har hittat dina -linje -kablar, kopplar du tillbaka neutralen till behållaren. Lämna behållaren ur lådan; Se till att inget är i kontakt med kanten av lådan och sätt sedan på strömmen igen. Slå på lampan i skuren. Om det går ut, använd en spänningstest för kontakt för att testa spänning. Om du har spänning på rad men inte ladda , byt ut behållaren. Om du inte har någon spänning på något sätt, kör samma test på GFCI-behållaren.

Om du har spänning på ladda sidan av GFCI, men ingen spänning på rad sidan av behållaren i skåpet. Du måste inspektera ledningarna som ansluter de två enheterna. Börja med att stänga av strömmen vid brytaren. Koppla sedan bort ladda -kablarna från GFCI och ledningarna -linjen i behållaren. Kör ett kontinuitetstest mellan alla kombinationer av ledningarna, ingen ska testa positiva. Slutligen anslut ett par ledningar i ena änden (så i skuren, vrid de svarta och vita ledningarna tillsammans), gör ett kontinuitetstest i den andra änden för att säkerställa att kretsen inte är öppen.

Om allt detta har gjorts, och problemet kvarstår, vill du kontakta en elektriker.

Som alltid, om du inte har rätt verktyg, eller du inte känner dig bekväm med att göra något av det nämnda arbetet. Tveka inte att kontakta en lokal licensierad elektriker.

    
svaret ges 24.07.2012 14:36
1

Det som gör det här intressant är vad du säger att väntar ett tag återställer makt.

Det får mig att undra om lampan har en termisk sensor i den. Detta är vanligt i många IC burkar och utformade för att förhindra bränder. Värmen kommer att bryta kretsen. Kanske behöver din behållare bytas ut.

    
svaret ges 24.07.2012 01:03
1

Jag har också en temperamentslös switch och ljus. Det kommer att springa lite, då släcks ljuset. Väntar ett tag och bläddra på det, fungerar det ibland, ibland gör det inte. Min gissning är att strömbrytaren är trasig, eventuellt med viss intern komponentuppvärmning och böjning bort från vad som helst som behöver röra för att slutföra kretsen. Jag har inte stört mig med att fixa det eftersom jag kommer att ersätta fixtur, byta och byta box snart.

Växlarna är billiga, så jag skulle ersätta omkopplaren - eller om du inte har eller vill ha en strömbrytare, så omgå bara den - och se om det fixar allt. Om inte, kom tillbaka och kommentera, och vi får se vad vi kan göra därifrån.

Medan du har rutan öppen, ta ett foto och notera vad som är trådbundet och vad som finns där. Om det inte fixar saker, öppna upp behållaren och ta en titt där också, och diagramma dem. Att förstå detaljerna i kretsen du jobbar med hjälper enormt till att fixa den.

    
svaret ges 24.07.2012 01:36
1

Min bästa gissning är att det finns ett fysiskt problem med anslutningen till shed-ledningen till GFCI-uttaget. Kanske är det arcing, vilket orsakar uppvärmning, vilket öppnar kretsen. När sakerna är svalt stänger kretsen tillräckligt för att driva ljuset lite tills den defekta leden värms upp igen.

Om GFCI-kablarna är anslutna via tryckfjäderkontakterna som ofta finns på baksidan av utlopp, flytta ledningarna till bindningsskruvarna. Lossa alltid kabeldragningarna från GFCI, se till att alla kontaktytor är rena och anslut sedan igen. Om det inte hjälper, finns det några andra kopplingar mellan GFCI och shed ljusströmbrytaren och uttaget? Kontrollera också sådana anslutningar.

Du kan sedan tillfälligt ta ut GFCI ur kretsen, leda linjesidan direkt till lastsidan för att se om problemet försvinner. Det är möjligt att GFCI: s inre belastningssida är defekt och detta slutliga test kommer att bekräfta detta.

    
svaret ges 24.07.2012 09:42