Jag vill installera en 15-amp AC-mottagare i min källare mellan takbalkarna. Källaren är inte färdig så det finns gott om plats att leka om. Ska jag installera ett nytt nytt plastuttag eller en stål?
Om du inte använder pansar (BX eller metallmantlad) tråd, kan du använda antingen typlådan, din preferens verkligen. Om du använder BX måste du använda en metallförbindningslåda.
Det finns ett par olika typer av lådor. Plastet med naglar på dem, och metallen med clips är konstruerade för att montera med ansiktet 1/2 "längre ut än framsidan, vilket underlättar att de spolas med 1/2" gips när du är klar.
Det finns också en typ av metalllåda som är rundare, med flera knock-outs i den (och många typer av likvärdiga plastlådor) som inte är konstruerade för att gå bakom gips och ser lite bättre ut när man faktiskt ser dem (om du bryr dig).
Även om det är oavslutat, behöver du fortfarande lägga på en täckplatta. Metallskyddsplattorna passar snyggt över de avrundade metallklyftorna, vilket gör dem mycket mindre benägna att spricka om du slår dem av misstag. Regelbundna plastlock kan lätt spricka eftersom de sträcker sig långt bortom boxens kant.
Det handlar verkligen om personliga preferenser på metall vs plast, och då är det en fråga om huruvida du kommer att vara drywalling och tänker att detta utlopp ska vara tillgängligt via gipset. Observera också att det är olagligt att täcka en korsning med gips: alla lådor måste vara tillgängliga. Om du lägger gipsplåten måste du ta bort den här rutan eller ha ett utlopp eller en blank yta på taket.
Med NM-tråd skulle jag gå på nytt plast själv, jag tycker att de är enklare att arbeta med.
Metallkassarna måste anslutas till jordtråden, och de behöver inlägg för knock-outs för att hålla NM-kabeln eventuellt kapad av skarpa kanter av utbrottshålen. Med plast är ingen av dessa en oro.
Också, kom ihåg att om du planerar att klara taket, montera lådan så att det blir så småningom sköljt med gipset, inte spola med bjälkarna.
Det är inte direkt relaterat till din fråga, men glöm inte att använda en GFCI! Det krävs av NEC 2008 i en oavslutad källare om inte utloppet är tillägnad ett säkerhets- eller brandlarmsystem. Du kan också vilja gå med en 20A för att ge dig mycket flexibilitet med hur du kan använda den i framtiden (större elverktyg, sumppump, etc.).
Det bästa sättet att göra något elprojekt i ditt hus är säkert och effektivt att anställa en licensierad yrkesverksamma. om du är osäker på hur du gör elverk, inget brott bör du inte göra det. Den nationella elkoden är extremt strikt och lokala inspektörer spricker ner på det själv. snälla som en licensierad elektriker försök inte om du inte har rätt utbildning, tack
Läs andra frågor om taggar electrical hardware Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna