Är det okej att inte ansluta jordledningen till en taklåda?

4

Är det ok att ansluta jordkabeln till en ny lampa / fläktfäste till husets jordledning utan att ansluta dem till jordskruven i utloppslådan? Den nya takfläkten / -ljuset hade en stabiliserande stång som täckte lådan som hindrar mig från att få jordtråden tillbaka i lådan. Jag gjorde anslutningarna säkert med vridkapslar och elektriskt band så att ingen av dem kunde bli lös eller ligga nära varandra. Jag hoppas att jordledningen från huset redan var jordad ... är detta ett måttligt säkert antagande?

Utloppslådan var en plastlåda.

    
uppsättning Linda 30.09.2013 22:48

2 svar

5

Metallkartor

Om det är en metalllåda, ska jordledaren tekniskt anslutas till den (NEC 2011 250.148 (C)). Men om du redan har installerat fixturen utan att binda den, kommer det inte troligen att orsaka problem. Om fixturen själv är ordentligt jordad, och höljet helt täcker lådan. Det är inte troligt att någon någonsin kommer att komma i kontakt med lådan själv under normal drift, så faran är relativt låg.

I mest fall blir lådan och fixturen bunden när fixturen är installerad. Så länge en av de två är jordade, borde det inte vara ett problem. Kodorgan och säkerhetsexperter säger att binda både armaturen och lådan, eftersom det inte finns något sätt för dem att vara säker på att en fixtur kommer att bindas ordentligt under installationen. Armaturdesignen är sannolikt inte styrd av samma kodkropp som styr installationen av lådan, och installationen av nämnda armatur kan utföras av en utbildad person. Så kodkroppen kräver allt som ska jordas, för att försöka begränsa de potentiella farorna. De vill också undvika situationen där jordlederens kontinuitet kan avbrytas genom att en enhet eller fixtur avlägsnas (NEC 250.148 (B)).

Nonmetallic Boxes

Nonmetallic lådor behöver inte jordas. Endast enheter och / eller installationer som är installerade i dem måste vara jordade (NEC 2011 250.148 (D)).

National Electrical Code 2011

250 Grounding and Bonding

VII. Methods of Equipment Grounding

250.148 Continuity and Attachment of Equipment Grounding Conductors to Boxes. Where circuit conductors are spliced within a box, or terminated on equipment within or supported by a box, any equipment grounding conductor(s) associated with those circuit conductors shall be connected within the box or to the box with devices suitable for the use in accordance with 250.148(A) through (E).

(A) Connections. Connections and splices shall be made in accordance with 110.14(B) except that insulation shall not be required.

(B) Grounding Continuity. The arrangement of grounding connections shall be such that the disconnection or the removal of a receptacle, luminaire, or other device fed from the box does not interfere with or interrupt the grounding continuity.

(C) Metal Boxes. A connection shall be made between the one or more equipment grounding conductors and a metal box by means of a grounding screw that shall be used for no other purpose, equipment listed for grounding, or a listed grounding device.

(D) Nonmetallic Boxes. One or more equipment grounding conductors brought into a nonmetallic outlet box shall be arranged such that a connection can be made to any fitting or device in that box requiring grounding.

(E) Solder. Connections depending solely on solder shall not be used.

    
svaret ges 30.09.2013 23:26
1

Metallkassar bör jordas. Detta förhindrar risken för att lådan blir elektriskt laddad från en kort inuti lådan. Med en mark skulle det leda till att brytaren trippade. Utan marken förblir lådan laddad tills den berörs oavsiktligt, och eventuellt elektrifierar andra föremål som berör lådan (t ex fläktens komponenter), men som tester101 säger är risken för detta ganska låg.

För att åtgärda detta kan du få en kort bit av korrekt gauge koppartråd och köra den från de befintliga snodda ledningarna till jordskruven på lådan. Det kan hända att du behöver en större trådmutter när du lägger den tredje tråden på de vridna grunderna.

    
svaret ges 30.09.2013 23:29