Du behöver THWN
Eftersom tunnelbanan antas vara full med vatten, behöver du våt-plats tråd, som THWN. Lyckligtvis är trädgårdsvariationer som du får för ledningsjobb dubbelsidig THHN / THWN 99,9% av tiden, så att hitta THWN är lika enkelt som att hitta THHN.
Använd också en jordbunden kopparkabel - du måste använda 6AWG för detta om du använder 6AWG koppar eller 4AWG aluminium heta ledningar på grund av 250.122 (B) vilket kräver att marken ska uppväxlas när du förstärker ledningarna till kontroll för spänningsfall, men du kan fortfarande spara på ledningsfyllningsområdet på det sättet. Fas- och neutralledningarna kan vara koppar eller aluminium, eftersom de löper från brytarmslucka till brytaren i allra högsta grad sannolikt och brytare har inga problem med aluminiumtråd förutsatt att de är torrade korrekt.
Sätt i den feta ledningen du kan få
Det här är ett jobb för det feta schemat 80 PVC du kan lägga på dina händer - det kommer att göra framtida uppgraderingar enklare och också göra det lättare att dra ditt jobb, särskilt eftersom du har 135 'och två 90deg sweeps för att möta. Se också till att få Schema 80 - det är mer motståndskraftigt mot olyckor än Schema 40, vilket är viktigt för uppsägningarna.
Du behöver en koppling i garaget (och kanske också en jordstav)
Du behöver något avkopplingsmedel i garaget. En spa-avstängning som har installerats efter 120V-användningsarbeten, eller du kan till och med använda 20A-ljusströmbrytare, men den bästa planen är att anbringa en decent sized main breaker-subpanel i en NEMA 3R-kapsling där (en 20 plats, 100 eller 125A-enhet med backfed 20A huvudbrytare skulle vara mina minsta minsta), se till att bindningsskruven dras (om du inte går med Harpers transformatorplan) och de neutrala och jordade matarskablarna landas till rätt bussar i underpanelen. Det betyder att du måste köra lite mer av det bara 6AWG koppar från underpanelens jordningsbuss till en driven jordstav eftersom undantaget till 250.32 (A) inte längre gäller, men det är billigt (och bra) försäkring även på en tunnelbana springa (jag skulle överväga det obligatoriskt för en overhead run).
Sist men inte minst: TORQUE MATTERS.
En sak du vill försäkra dig om med detta jobb är att dina anslutningar är torqued till tillverkarens specifikationer . "Gudntite" kan enkelt vara för tätt, vilket leder till anslutningsfel på vägen med setskruvar, speciellt med aluminiumtråd, eftersom det är mjukare och lättare att skada än de styvare kopparartiklarna. Detta är också ett krav på från 2017 NEC, se 110.14 (D) för detaljer.
I praktiken betyder det att du behöver en tumsskruvmejsel med en tums pund för att skruva fast anslutningarna ordentligt - se till att det går ner till 10 kg för behållare och växlar och upp till 50 kg för skruva ner brytaren och skruvskruvarna. Bättre det än den elektriska versionen av att vara Greg Biffle försöker förlora lugnuts mid-race, tycker du inte?