Trenching och körning av kraft till fristående garage ca 135 meter bort

1

Plats: Wisconsin

Jag har det elektriska företaget övergången min ledningar från överhead till tunnelbana, uppgradera min tjänst (det kan bara vara 60amp just nu) till 200amp, ha ett annat företag ersätta min panel med en ny (200amp), och installera en piedestal för att göra det sol klart om jag någonsin väljer att gå den vägen.

Prissättningen på den delen av det verkade ganska rättvis men de uppskattade också kraften till det fristående garaget och det är alldeles för högt enligt min åsikt. Mycket högre än jag skulle ha föreställt mig. De uppskattade 25 dollar per fot för (hand?) Trenching och löpande tråd (totalt 3375 dollar) och sedan några hundra mer för några grundläggande ljusbrytare installationer etc. Det verkade ganska dyrt för mig.

Huset ligger ungefär 135 meter från garaget. Jag kommer bara att lägga till ett par uttag (eller en utloppsremsa), ljusbrytare och lite belysning. Jag förväntar mig att detta i princip ska vara en 20amp krets.

Enligt denna spänningsberäknare skulle den rekommendera detta för koppar:

1 conductors per phase utilizing a #6 Copper conductor will limit the voltage drop to 1.99% or less when supplying 20.0 amps for 135 feet on a 120 volt system.

och detta för aluminium

1 conductors per phase utilizing a #4 Aluminum conductor will limit the voltage drop to 2.06% or less when supplying 20.0 amps for 135 feet on a 120 volt system.

Jag antar att det är båda THHN, vad det än betyder. Jag är inte säker på att jag tittar på rätt ledningar från HomeDepot men jag antar att skillnaden blir försumbar och det skulle kosta mig några hundra dollar för själva ledningen. Då att hyra en trencher det skulle bara kosta ca $ 100. Då för att göra ledningarna skulle det mest kosta mig tid.

Är det något jag kunde göra själv? Missar jag någon aspekt av detta som skulle göra det svårare än det verkligen är? Vilken ledning ska jag titta på? Är det vettigt att använda ledning här eller kan jag komma undan med jordbearbetning?

    
uppsättning Joe Phillips 20.09.2017 04:21

2 svar

2

Det är enkelt att träffa andra verktygsledningar och det är plötsligt du vet varför de ville ha $ 25 / ft. Ett sätt att arbeta runt är att använda Stabil rörledning. Detta behöver bara vara 6 "under ytan (toppen av röret 6" under ytan) där fordon inte kör över. Dyrt rör, men lätt / säkert att gräva.

6Cu / 4Al för en 20A krets. Allvarligt?

En liten spänningsfall skadar aldrig någonting så länge det blir litet. Realistiskt kommer du inte att köra 20A på en 20A krets, det rättsliga gränsen för kontinuerlig användning är 16A. Låt oss titta på dessa.

Först vad händer om du bara använt 12AWG? Vid 5A (faktisk rita) är din droppe 1,96%. Vid 10A faktiskt är din droppe 3,91% vilket är helt bra och kommer inte att skada något. Vid 16A, 6,26% - du kanske ser en glödlampa svagt väldigt lätt när du slår på en 1500W värmare, men igen, inte en stor sak. Du har sämre med ett elverktyg på en vanlig 16AWG förlängningssladd.

Om vi stöter på 10AWG - 5A 1,19% - 10A 2,37% - 16A: 3,78% Det verkar som mycket för mig. Jag ska inte ens titta på 8AWG. Du får tanken: Dessa tråduppgraderingar är ganska frivilliga.

Men om du är så orolig för spänningsfall som du skulle spendera nästan $ 2 / fot för tråd, låt oss titta på det på annat sätt.

Transformers!

Jag ser rutinmässigt 5kVA (5000 watt) 240-480 / 120-240 transformatorer på Craigslist för ca $ 100. Ta med 240V från huset. När spänningen fördubblas, spänningsfall, så fungerar detta mycket effektivt. Mata transformatorns primära (hopkopplad för 240V). Byt sekundären till 120V och mata en liten "huvud" 120V panel. Om vi strävar efter att rita 16A @ 120V, är det bara 8A @ 240V. Spänningsfall beräknas: 2,42% droppe med 14AWG tråd. 1,57% droppe med 12AWG. Mycket acceptabelt!

Antag att vi senare bestämmer att vi vill ha mycket mer, och vill "max" den 5 KVA-transformatorn. Bra, tryck bara 12AWG till 20A-gränsen och ha 3,91% spänningsfall, återigen ganska livlig.

Så transformatorns plan är en som du kan hålla i din bakficka om spänningsfallet på din 12AWG-kabel börjar irritera, eller du vill bara ha mer ström. Installera enkelt en delpanel, kanske en 6-8 krets typ (2 för att bygga avstängning, 1 för din primära belastning) och anslut den så att den antingen kan vara en delpanel eller en huvudpanel. När det är mer än en enkel krets behöver du ett jordstångssystem i garaget.

Prata om $ 2 / fot, sluta köpa hos Home Depot. Period. Gjort. Home Depot är billigt på de saker som de vet att du kommer att prissätta, kolla dem på, som rullar av # 14 Romex. Men i stort sett tar de dig "gotcha" -priser, eftersom de vet att du inte har någon aning om att hitta byggmaterial annars. HD: s "vid foten" priset är helt enkelt skandalöst. De vill ha $ 5 för 120mm rutor, jag betalar $ 2 för. Fem för $ 2 för kopplare betalar jag 16 cent styck för. Det är helt vansinnigt. Deras val är också hemskt och de lager inte viktiga delar av ledningssystem som ytledning. Hitta ett lokalt ägat korrekt elförsörjningshus, eller flera, och krysspris dem på ledningen och de delar du behöver. Få en butik vars priser du gillar och bli lojala mot dem.

    
svaret ges 20.09.2017 07:17
2

Du behöver THWN

Eftersom tunnelbanan antas vara full med vatten, behöver du våt-plats tråd, som THWN. Lyckligtvis är trädgårdsvariationer som du får för ledningsjobb dubbelsidig THHN / THWN 99,9% av tiden, så att hitta THWN är lika enkelt som att hitta THHN.

Använd också en jordbunden kopparkabel - du måste använda 6AWG för detta om du använder 6AWG koppar eller 4AWG aluminium heta ledningar på grund av 250.122 (B) vilket kräver att marken ska uppväxlas när du förstärker ledningarna till kontroll för spänningsfall, men du kan fortfarande spara på ledningsfyllningsområdet på det sättet. Fas- och neutralledningarna kan vara koppar eller aluminium, eftersom de löper från brytarmslucka till brytaren i allra högsta grad sannolikt och brytare har inga problem med aluminiumtråd förutsatt att de är torrade korrekt.

Sätt i den feta ledningen du kan få

Det här är ett jobb för det feta schemat 80 PVC du kan lägga på dina händer - det kommer att göra framtida uppgraderingar enklare och också göra det lättare att dra ditt jobb, särskilt eftersom du har 135 'och två 90deg sweeps för att möta. Se också till att få Schema 80 - det är mer motståndskraftigt mot olyckor än Schema 40, vilket är viktigt för uppsägningarna.

Du behöver en koppling i garaget (och kanske också en jordstav)

Du behöver något avkopplingsmedel i garaget. En spa-avstängning som har installerats efter 120V-användningsarbeten, eller du kan till och med använda 20A-ljusströmbrytare, men den bästa planen är att anbringa en decent sized main breaker-subpanel i en NEMA 3R-kapsling där (en 20 plats, 100 eller 125A-enhet med backfed 20A huvudbrytare skulle vara mina minsta minsta), se till att bindningsskruven dras (om du inte går med Harpers transformatorplan) och de neutrala och jordade matarskablarna landas till rätt bussar i underpanelen. Det betyder att du måste köra lite mer av det bara 6AWG koppar från underpanelens jordningsbuss till en driven jordstav eftersom undantaget till 250.32 (A) inte längre gäller, men det är billigt (och bra) försäkring även på en tunnelbana springa (jag skulle överväga det obligatoriskt för en overhead run).

Sist men inte minst: TORQUE MATTERS.

En sak du vill försäkra dig om med detta jobb är att dina anslutningar är torqued till tillverkarens specifikationer . "Gudntite" kan enkelt vara för tätt, vilket leder till anslutningsfel på vägen med setskruvar, speciellt med aluminiumtråd, eftersom det är mjukare och lättare att skada än de styvare kopparartiklarna. Detta är också ett krav på från 2017 NEC, se 110.14 (D) för detaljer.

I praktiken betyder det att du behöver en tumsskruvmejsel med en tums pund för att skruva fast anslutningarna ordentligt - se till att det går ner till 10 kg för behållare och växlar och upp till 50 kg för skruva ner brytaren och skruvskruvarna. Bättre det än den elektriska versionen av att vara Greg Biffle försöker förlora lugnuts mid-race, tycker du inte?

    
svaret ges 20.09.2017 05:32