Varför ger några utrymmen i min elektriska panel ingen ström?

1

Jag upplever en elektrisk problem med min 200 amp 42 Space Eaton panel. Det verkar finnas 7 slumpmässiga "döda utrymmen" där ingen ström levereras till brytaren vilket resulterar i döda kretsar. Jag har eliminerat dåliga brytare eller felaktiga ledningar. Ersatte gamla brytare med kända arbetsbrytare, fortfarande ingenting. Byt ut kretsar (brytare håller på plats, bara byter varm tråd) och fortfarande ingen ström från det döda utrymmet, men tidigare dödkrets fungerar nu som 124 volt anslutna till en annan brytare i ett annat utrymme.

Dessa 7 "dödutrymmen" visar mellan 6-7 volt när brytaren vänds och ingenting när brytaren är avstängd.

Detekterade inga öppna grunder eller neutraler.

Jag tror inte att jag har förlorat ett ben eftersom de "döda utrymmena" är slumpmässiga och inte isolerade på ena sidan.

Ingen fysisk skada iakttagits till den heta bussen.

Någon har några idéer? Den här fick mig stumped!

    
uppsättning Dereck 20.12.2016 20:23

1 svar

3

Du bör kontrollera spänningen över elnätet här låter som ett dåligt ben. varje annan brytare på varje sida matas från 1 ben så det kan se ut att vara slumpmässigt. Exempelbrytare 1, 5 & 9 allt matas från Ll sedan 2, 6 & 10 på den andra sidan matas från Ll. Det kan se slumpmässigt först men ett dåligt ben är mer troligt än vad som helst baserat på din fråga.

    
svaret ges 20.12.2016 20:47