Varför behövs ej markerade GFCI-märken?

4

Jag upptäckte i mitt nya hus att någon hade felaktigt ansluten jordade utlopp (utan någon jord ansluten) till knopp och rörledningar. Jag har läst att försäljningsställena kan säkras genom att lägga till ett GFCI uppströms.

Elektrisk kod kräver emellertid att någon ojordad GFCI är märkt "No Equipment Ground." Varför är detta? Vilka konsekvenser som husägare behöver jag vara medveten om att det saknas markanslutning? Finns det vissa enheter som jag inte borde använda på den här kretsen?

    
uppsättning glenviewjeff 03.09.2015 03:59

3 svar

7

En del överspänningsdämpare dumpar störningar till jordledaren, en del ljudvideokomponenter kräver en jordningsledare, några "smarta" enheter dricksström till jordledaren etc.

Det meddelar också att folk jobbar i den här rutan i framtiden, att de inte borde förvänta sig att ansluta jordledaren. Etiketten tillämpas också på alla andra uttag som tillhandahålls av GFCI, eftersom det kanske inte är uppenbart i fjärrlådor vad som händer.

    
svaret ges 03.09.2015 04:13
1

GFCI är en dålig substitution för jordning. Korrekt jordning bör avbryta ett fel i fallet ganska mycket omedelbart. Om fallet inte är jordat, kommer en GFCI endast att koppla bort ett fel till fallet efter att din elektriska chock startar (men häftigt innan sockorna fortsatte tillräckligt länge för att döda dig).

Det är bättre att ha en saknad mark och en GFCI än att ha en saknad mark utan GFCI. Jag antar att dina säkerhetsregulatorer sätter dessa bestämmelser i som morot för att försöka uppmuntra människor att lägga till GFCI och för att avskräcka människor från att klippa jordpinnar från apparater.

En speciell otäck situation kan vara om du har flera objekt i beröring av avstånd, varav några är anslutna till marken (antingen via jordanslutningar eller på annat sätt) och av vilka vissa saknar markanslutningar.

    
svaret ges 15.04.2016 01:54
0

Din GFCI informerar dig om dess missnöje, oroa dig inte.

Vissa överspänningsundertryckare överför viss energi till EGC, men det här är inte ett stort problem för typiska enheter, eftersom MOVs absorberar energi förutom att skaka den.

A / V-utrustning (eller annan) i metallchassi är inte heller en oro - det är den lokala potentialpotentialförbindelsen hos chassit som ger skydd mot EM- och RF-brus eftersom EGC är elektriskt "lång" vid någon signifikant frekvens.

Detta innebär att enheter som oavsiktligt eller avsiktligt läcker överflödig ström till EGC-Tester101 nämnde en del "smart" hemautomatiseringsutrustning som använder EGC istället för en neutral retur. Det finns också några delar av testutrustning som läcker nuvarande till marken som en oundviklig följd av deras normala funktion. Det vanliga tecknet på att en inkompatibilitet med GFCI-skyddet är närvarande är helt enkelt att GFCI-utlösningarna (antingen omedelbart eller när en del fattiga sodar pekar enheten) - antingen det eller en apparat som läcker driftström till marken inte fungerar utan en sätt för den nuvarande att komma hem igen, naturligtvis.

(Självklart är Testers bekymmer att kommunicera situationen med nästa fattiga sap som måste arbeta med ditt kabeldragning också mycket viktigt.)

    
svaret ges 15.04.2016 06:18