Inspection föreslogs för att ersätta ventilation mellan tvätt och garage

1

Jag har ett hus till salu, och en ny inspektör ringde detta ut (som köparen begär att bli servad). När jag köpte huset, sa min inspektör ingenting om dessa, så jag är lite förvirrad.

Fire Wall/Ceiling Review. Compromised due to holes at make up air vents. These vents cannot violate the firewall. Recommend drywall install as these vents are not needed for make up air in laundry

Bilderna tas från insidan av garaget och tittar mot tvättstugan. Dörren till vänster leder in i tvättstugan. Vi har en gas torktumlare, så jag tänkte någon form av luftflöde behövs, men inspektören hävdar att dessa öppningar inte ger det?

Någon har erfarenhet av detta? Jag vill inte byta ut öppningarna med gips om det kommer att bli en säkerhets- / kodbrott.

    
uppsättning Justin Skiles 19.10.2016 03:14

2 svar

4

Inspektören är sannolikt rätt, beroende på vilka koder du följer.

Om sminkluft krävs för vattenvärmaren, ska den komma från utsidan, inte ett beboeligt utrymme. Om sminkluft krävs för torken, bör det också komma från utsidan.

Om luckorna kompromissar brandväggen mellan garaget och bostadsområdet, måste de förseglas på ett godkänt sätt. Det är inte heller en bra idé (och sannolikt en kodöverträdelse), att ha öppet luftflöde mellan garaget och beboeliga utrymmen.

    
svaret ges 19.10.2016 03:45
3

5: e upplagan Kodskontroll s.12 "Separering och skydd från garage"

  • min. 1/2 "(5/8") gipsskiva på garage sidan av väggar vanliga för hus (309,2 "06 IRC"; 302,4 "97 UBC")

  • Ingen kanalöppningar till garage (309.1.1 "06 IRC"; 302.4X "97 UBC")

p.20 kanaler Allmän: Inga kanalöppningar till garage (se ovan)

Returluft: - Inte från badrum, kök, mekaniskt rum, garderob, garage , ... 1602.2, 2442.5 "06 IRC; n / a" 06 UMC ")

    
svaret ges 20.10.2016 00:24