How förbinder jag den vanliga ledningen i en Carrier air handler?

0

Jag försöker installera en ny WiFi-termostat i mitt hem och behöver hitta den gemensamma terminalen för min luftbehandlare. Jag har en bärarmodell FB4CNF030. Det är en nybyggnad hemma och jag har den blå gemensamma körningen, men den är inte ansluten på air handler sidan

Jagharhänvisattillinläggetpå Hur kan jag lägga till en "C" -tråd till min termostat? och förstå syftet med det vanliga, men vet fortfarande inte var man ska ansluta den. Jag kan inte hitta schematiska kablar för den här enheten.

Några förslag är mycket uppskattade.

    
uppsättning techguy817 28.05.2013 23:50

3 svar

1

Det finns en uppsättning anslutningar i luftbehandlaren som vanligtvis innehåller "C" -plinten, och den ska märkas (även om det kan vara svårt att läsa beroende på styrplatsens och / eller ledningsriktningens placering etc i vägen).

Ett sätt att säkert säga är att medan ugnen inte körs, kan du använda en multimeter som du kan mäta mellan "C" och "R" (eller Rh eller Rc-terminalerna) och du bör se 24VAC. R (eller Rh och Rc) kommer redan till termostaten.

Som exempel, på din ugn, från manualen :

Färgerna kan matcha, men räknar inte med det. Säker eldsväg är att kontrollera med en multimeter som jag sa ovan.

    
svaret ges 29.05.2013 21:05
1

Jag är en elektrisk webbplatsövervakare i Dubai. Detta är det samma problemet som hände på min sida också. Det är faktiskt ganska enkelt att ansluta vanliga C-tråd:

Ledningar från utomhusenhet:

  • Vanlig tråd - brun eller blå färg
  • Avstängningskabel (i min enhet är den blåfärgad)
  • Ledningar från inomhusfläktrelä:

  • Röd (24VA-ström)
  • Brunt (vanligt "c") i ditt fall är det blått
  • Grå (fläktreläkontroll)
  • ordningen

  • Anslut skärmbrytare för utomhusenhet (blå ledning) till termostat "y"
  • Anslut gemensam tråd och inomhusenhet gemensam tråd och anslut till termostat "c" eller "x"
  • Anslut 24VA röd ledning till termostat "RC" eller "RH"
  • Anslut grå (fläktreläkontroll) till termostat "G"
  • Jag hoppas att detta kommer att fungera för dig.

        
    svaret ges 31.12.2013 18:00
    0

    Efter att ha uttömt alla möjligheter för en misslyckad vanligt hittade jag en skarv av gammal tråd och ny tråd där lufthanteraren byttes ut men inte termostaten. Efter att ha anslutit termostaten gemensam (blå) till den bruna gemensamma i luftbehandlaren skulle det fortfarande inte fungera. Jag var tvungen att spåra tråden tills jag hittade skarven och kunde knyta den gemensamma tillsammans vid den tiden. Efter det hade jag inga problem.

        
    svaret ges 05.05.2017 04:31