Låt mig börja med att nämna att du är frestad att skimpa på mötesnummer för isolering, jag skulle inte rekommendera det. NY får coooooold! För att isolera taket på ditt välvda tak för att koda, är det här ditt mest rymdseffektiva alternativ:
3,5 "av sprutskum med sluten cell mellan karmarna (R-24) + 5" XPS-brädet över takskyddet (R-25) + 0,5 " p>
Med detta tillvägagångssätt förlorar du inte någon höjd (förutsatt att det tidigare fanns gips där du sedan har tagit bort demoen). Naturligtvis kommer det att krävas att du tar bort takmaterialet för att lägga till skumbrädorna, vilket förmodligen kommer att bli en stor dyr mardröm om taket inte redan behöver ersättas. Det här är förmodligen det näst bästa alternativet för att möta kod och förlora så lite utrymme som möjligt:
Du förlorar 4.5 "med detta tillvägagångssätt. Inte hemskt.