Det säger fel . Det är dött fel. De människor som säger att det är idioter. Eller du missförstod.
Tänk om du hittade en SE-post som startade "Folk säger ofta att" människor inte innehåller blod ". Jag tycker att det är ett felaktigt uttalande." Det är så.
Neutral, säkerligen , bär ström. I en enfasig 2-tråds krets med neutral, bär neutral exakt samma mängd ström som det heta. Neutral är den normala nuvarande avkastningen.
Nu i split-fas eller 3-fas där 2+ hots och neutralt sätts ihop, är det troligt att det mesta av belastningen kommer att fas-fas, med neutrala bärande obalansströmmen. I flertrådiga grenkretsar är alla laster fasneutrala och neutrala fungerar som mäklare för att försöka återföra ström via en annan belastning i stället för att återföra den till panelen själv. Men neutral är fortfarande en normal och legitim bärare av nuvarande, och den räknas .
En hel del arbete har gjorts för att säkerställa att utrustningsskyddsområdet är ungefär samma spänning som smutsen som omger ditt hus. På så sätt om du rör en jordad behållare medan du står på ditt våta gräs i dina nakna fötter, händer det inget .
Vi gör också mycket starka ansträngningar för att neutrala rimligt nära till markpotential. Ingen bryr sig om neutral är 7,3 volt bort från smutsen i gräsmattan. Vi vill bara att den ska vara tillräckligt nära för att vara säker.
Det är sant om du står barfota på din gräsmatta och du berör neutralt, du borde inte vara chockad. Men det är inte den främsta anledningen att göra det. Den främsta anledningen är att försäkra dig om att dina "heta" ledningar är bara 120V från smutsen i gräsmattan. Tänk på alternativet. Föreställ dig att något läckage i transformatorn orsakade att din strömning flyter 2400V över var den borde vara: Hot 1 skulle vara 2160V från jorden, neutral skulle vara 2400V från jorden och het 2 skulle vara 2640V från jorden. Nu plötsligt vidrör någon tråd med dina nakna fötter skulle vara omedelbart dödlig.
Vi garanterar att neutralt kommer att vara nära 0V från jorden, och det kommer inte att vara väldigt långt bort heller.
Plocka alla matningsledningar och binda den till jorden på detta sätt definierar den tråd som neutral . Neutral behöver inte vara "i mitten".