Jag vill köra ledningar ca 70 meter till en panel som kommer att mata en 30amp rv hook up och en 20amp behållare. Skulle min matningsbrytare vara en 2-polig eller enstaka pol?
Det är upp till dig. Du kan använda en enda pulsbrytare eller dubbel. Singel har potential att vara billigare.
Om du inte planerar att maximera uttaget och RV på en gång, kan du säkert gå så billigt som en 30A-brytare 10-2 tråd för körning och en 30A-panel om du kan hitta en som liten.
125A-paneler är ganska massproducerade, så du kanske tycker att det är billigare att få en 125A på något sätt. Se bara till att dess klackar säkert kan ta emot 10 AWG-tråd och vet att du inte kommer att kunna använda hälften av positionerna i den.
Personligen skulle jag köra 60A eller 100A, 240 från en dubbelpolbrytare. Speciellt om det kommer att innebära att man gräver, eftersom du kan göra mer senare med en full 240v panel och extra strömstyrka. Tänk på EV-laddning under det närmaste decenniet.