Varför är ett enkelväggigt rör inte använt för avgasspjäll på eldstaden?

3

Jag har nyligen tittat på vedeldade spishällar. Många installationer använder ett spisspip som går rakt upp genom taket och ut på taket. De flesta av dessa använder ett enkelväggigt rör för det första rummet (rummet som innehåller kaminen), och sedan genom andra våningen och vind- / taksektioner används ett dubbelväggsisolerat rör.

Min fråga är, för vilken anledning är ett enkelväggigt rör inte använt för andra våningen rummet? Det skulle säkert låta mer av kaminens värme användas för att värma övervåningen? (anmärkning jag menar det övre rummet, inte vindsektionen).

Det enda jag kan se är:

  • Fire hazzard. Men i det här fallet kunde inte ett skyddsskydd placeras runt röret för att stoppa någonting som rör den?

  • Ökad kreosotuppbyggnad. Men vi pratar inte om en enorm temperaturskillnad här - så skulle det verkligen ha en så dålig effekt?

Tack

    
uppsättning UpTheCreek 13.12.2011 10:00

3 svar

3

Du måste använda dubbelväggigt rör när du går genom väggar och golv och vad som inte beror på att dubbelväggen och utrymmet mellan rören kyls tillräckligt för att den kan komma i kontakt med väggmaterial. Enkeltväggigt rör skulle bli tillräckligt varmt för att antända omgivande material.

Dessutom använder många typer av eldstäder en 2-väggen rör som förbränner luften för att förbränna genom ytterröret och avger varm luft genom inloppsröret, men det skulle inte användas i samband med ettväggigt rör.

    
svaret ges 07.02.2012 22:48
2

Röret på insidan av huset kallas en kontakt. Det kan vara dubbel eller enkelväggsrör. Fördelarna med att använda dubbelvägg är närmare klareringar för brännbara ämnen, bättre utkastning och minskad kreosotackumulering. Så snart rökröret lämnar rummet, vare sig det är vägg eller tak, måste det finnas en käft eller takstödlåda som övergår från anslutningsröret till antingen klass A, högtemperaturrör eller murskorsten. Klass A-röret kan vara dubbelt eller tredubbelt. Det som är viktigt är att det uppfyller UL 103HT 2100 ° F-standarden. För mycket mer information om denna fråga besök www.hearth.com.

    
svaret ges 24.08.2013 17:16
0

För att upprätthålla korrekt utkastning måste rökgasen vara varm hela vägen tills den kommer ut. Sug för mycket värme ut i övre rummet och du får inte bara creosotuppbyggnad, utan kan eventuellt dra ut problem underifrån.

    
svaret ges 11.01.2014 00:34