Loss av ström till flera kretsar samtidigt utan att bryta brytaren

2

Jag har upplevt blinkande ljus från tid till annan de senaste månaderna. Nu förlorar jag kraften till 4 kretsar i en gång utan att brytare slås ut. Detta händer intermittent i flera dagar nu, kanske ett par veckor som mina barn råder. Jag har kontrollerat breakersna och de verkar fungera bra. Det har varit svårt att få besvär, för jag har inte varit hemma när det här har hänt. Eller när jag kom till panelen återställer kraften sig själv? Men idag var jag hemma hela dagen, så jag tog bort paneldäcket för att få tillgång till det om problemet skulle uppstå. När det gjorde jag sprang för att verifiera breakersna. allt ok! När jag tog en läsning av "5" kretsarna som alla förlorade strömmen samtidigt gör jag en läsning av 24VAC hos dem alla? Resten av kretsen läste 124VAC. När kraften mystisk återvände, var avläsningarna vid samma 5 brytare 119VAC. Det bör noteras att alla problemkretsarna ligger på ena sidan av panelen? Men inte alla kretsar i benet misslyckas, eller kanske inte krävande kraft vid den tiden?

Vad kan orsaka den här anomolen ?? Tack

PS. Vårt Power Utility "Power Supplier" har ändrat uteffektmätarna från en äldre typ till en nyare smart meter förra hösten.

    
uppsättning Don 08.06.2015 23:38

5 svar

5

Låter som om du har ett problem i panelen. Hur gammal är den? Det låter som om det kunde vara en split-buss-panel och endast den "belysningshuvud" matade brytaren påverkas.

Enligt min starka uppfattning behöver du ha en kvalificerad / verklig elektriker (dvs: inte en "handyman") kom ut och kolla på den. Detta är normalt inte en DIY fix.

    
svaret ges 09.06.2015 00:24
2

Du låter som om du har ett bra handtag vid testning. Jag gillar att du har spårat problemet till panelen. Om brytaren sätter ut 24V ibland och 120V vid andra tillfällen än det finns ett problem någonstans där.

Du har två ben i din panel (röd tråd och svart tråd). Du har testat alla brytare i din panel och det verkar som om du får 24V på vissa och 120V på andra. Jag förstår att du säger att alla problemkretsen är på samma ben. Finns det andra laster på det benet som testar 120V och inte 24V när de andra är. Det vore bra att veta om det bara är de som bryter eller hela benet som har problem. Om du behöver hjälp med att testa benen (het till jord) än låt mig veta.

Annars om du inte har problemet just nu och därför inte kan testa det, än jag skulle ta ut några av de breakers som verkar vara problem och byta dem till en känd bra breaker. Det kan eventuellt vara några dåliga breakers.

Är alla brytare nära varandra? Om de är det låter det som att viss värme kan orsaka problem, vilket gör att brytaren inte fungerar som vanligt. Om det här var en federal / pionjärpanel skulle jag inte bli förvånad om det var en dålig breaker. De har ett dåligt namn för att inte trippla när de ska. Och kanske en breaker som inte kommer att resa är att värma andra breakers upp.

Jag skulle också kolla bussen under brytare. Ser den bussen som breakersna sitter på, okej. Jag kan inte föreställa mig att det skulle vara ett problem där men det skulle vara bra att titta på det bara incase något hände som jag inte kan tänka på.

Kom ihåg att slå avbrytarna först på vilken brytare du tar bort från panelen. Testning för att säkerställa att OV är på brytaren till marken när brytaren är avstämd låter som en bra plan med dessa tvivelaktiga brytare. De kan vara svåra att komma ut till. Använd skyddsglasögon och stäng av allt som gör att du känner dig säkrare och får dem ut om de är "smälta" på det från för mycket värme. Det kan vara en bra idé att stänga av huvudbrytaren!

Jag kan inte se att effektmätaren är problemet om inte ett helt ben ser 24V. Annars tänker jag pausproblem. Men försök att undersöka om det finns en anledning att de slutade arbeta förutom kanske kanske, som jag sa tidigare, blir en brytare för varm eftersom den inte fungerar ordentligt. Gör bara visuella inspektioner.

    
svaret ges 09.06.2015 04:45
0

Jag skulle (mycket försiktigt) göra spänningsmätningen på brytarens matningssida både i normala och onormala tillstånd.

Gör det här med huvudbrytaren - så ditt kabeldragning kan inte påverka din mätning.

Du kommer sannolikt att få oddspänningsavläsningarna (24VAC) eftersom dina 240V-apparater är matningsström från den "bra" sidan till den dåliga sidan när problemet uppstår.

Om du, med brytaren, mäter lågspänning på en av fasaderna på utbudssidan, ska du ringa ditt verktyg och börja prata med dem om det.

    
svaret ges 10.06.2015 17:42
0

En annan möjlighet att jag stött på en gång: de två ledningarna som bär de två faserna från kraftpolen till de två benen hade var och en en inbyggnadssäkring (omkring tummen storlek och form) utanför huset, där linjerna gick in i service röret. En av säkringarna gick wonky och orsakade att ljus flimmer på någon krets på det benet ...

Säkringarna var skyddade av soffits överhäng, men de var något utsatta för snö / regn / fukt. När verktyget kom för att kolla mitt problem var säkringen svullen och ångande lite i den svala luften. En enkel diagnos ...

    
svaret ges 11.06.2015 03:09
0

Jag har haft den här upplevelsen, och neutralen i huvudet hade en korroderad lugg, och av någon anledning skulle det vara in och ut, men det var synden! Lösningen, en ny mätare bas!

    
svaret ges 22.10.2018 18:54