Vilka problem kan en enda jordstav över 25 ohm motstånd orsaka?

0

Den elektriska koden (USA) kräver att en enda jordstav har ett maximalt motstånd på 25 ohm (NEC 250.53 (A.2)). Om detta inte är uppfyllt krävs en extra jordstav, men inget motståndstest krävs. Var kommer värdet på 25 ohm från?

Från min läsning av olika källor på internet görs testet för markmotstånd sällan för bostadsinstallationer. Vilken typ av problem kan jag uppleva om mitt motstånd mot marken ligger över detta värde med en enda jordstav?

Denna artikel har en till synes informativ titel men saknar faktiska detaljer: Vem bryr sig om 25 Ohms eller mindre?

Grunden för denna fråga är att mitt 30-åriga hus bara har en enda jordstav. Jag är villig att installera en andra i stället för ett officiellt test om det finns en rimlig möjlighet att det kommer att hjälpa på något sätt. Vid denna tidpunkt kan jag inte hitta någon information som skulle rikta mig till specifika problem som kan lösas.

    
uppsättning hazzey 10.05.2016 04:35

3 svar

2

Jo det är den nationella elkoden som kräver 25 ohm eller mindre. Notera undantaget efter # 5.

Här:

250.53(A)(2) Supplemental Electrode Required. A single rod, pipe, or plate electrode shall be supplemented by an additional electrode of a type specified in 250.52(A)(2) through (A)(8). The supplemental electrode shall be permitted to be bonded to one of the following:

(1) Rod, pipe, or plate electrode

(2) Grounding electrode conductor

(3) Grounded service-entrance conductor

(4) Nonflexible grounded service raceway

(5) Any grounded service enclosure

Exception: If a single rod, pipe, or plate grounding electrode has a resistance to earth of 25 ohms or less, the supplemental electrode shall not be required.

(3) Supplemental Electrode. If multiple rod, pipe, or plate electrodes are installed to meet the requirements of this section, they shall not be less than 1.8 m (6 ft) apart.

Informational Note: The paralleling efficiency of rods is increased by spacing them twice the length of the longest rod.

(B) Electrode Spacing. Where more than one of the elec-trodes of the type specified in 250.52(A)(5) or (A)(7) are used, each electrode of one grounding system (including that used for strike termination devices) shall not be less than 1.83 m (6 ft) from any other electrode of another grounding system. Two or more grounding electrodes that are bonded together shall be considered a single grounding electrode system.

Anledningen till att entreprenörer väljer att installera en andra jordstav är att det är billigare än att betala för markmotståndstestning.

Fördelen med ett lågt motstånd är under en blixtnedslag eller ett stort markfel, även om ett litet motstånd skapar en stor spänningsskillnad. Detta kan vara farligt för personer som är i kontakt med jordade delar av systemet just nu. Därför orsaken till kravet.

Annars är det inte en märkbar fördel för konsumenterna under normal drift.

För ett äldre hem kan du redan ha ett jordat metallvattenrör som lämnar byggnaden så att du redan har en extra elektrod. Om du inte lägger till en extra stav kan det skydda dig och din värdefulla elektroniska utrustning under en blixtnedslag eller stor spänning övergående på linjen.

Lycka till!

    
svaret ges 10.05.2016 12:44
1

Jag kommer att gå ut på en lem och säga i en typisk inställning det är ingen skillnad. 25 ohm sak är meningslös, särskilt med tanke på att NEC verkar hålla med om att om 25 ohm kravet inte är uppfyllt kan du helt enkelt sänka en annan stång och inte oroa dig en bit om motståndet. Så varför bry sig med 25 ohm kravet i första hand.

Jordstång och andra elektroder har ganska mycket inget att göra med den dagliga funktionaliteten hos den elektriska tjänsten i ett hem. Så en stav eller två ser du absolut ingen skillnad i "prestanda".

Vänligen låt inte någon säga att kretsströmmen är "dränerad" till en jordstav eller att du kan "mala" en behållare eller krets genom att installera eller ansluta till en jordstav eller någon annan dum förklaring till varför de är nödvändig.

Huvudsyftet med elektroder förklaras precis precis i Archons post (+1) ovan:

For an older home you may already have a grounded metal water pipe exiting the building so you already have a supplemental electrode. If not adding an extra rod may help protect you and your valuable electronic equipment during a lightning strike or large voltage transient on the line.

Ännu är blixten en skumma älskarinna och kommer att göra vad hon vill.

    
svaret ges 10.05.2016 13:40
-2

Att ha en högre motståndsmassa skulle öka tiden för en paus att resa.

Referens: länk

(Efter 16:55)

    
svaret ges 01.10.2017 12:04