Under felsökningen av en död GFCI-behållare i mitt badrum upptäckte jag att en närliggande ljuskopplingsskruv har 120 volt som kommer ut ur dem. GFCI läste 1,5v från varma till jord på sig själv, med brytaren vred av och jag ville se om det grundades på någon annanstans skulle ändra detta. Jag försökte diskbänken, fortfarande 1,5v, och försökte sedan bytplattan skruv ... 120v. Blev mycket förvånad över detta. Förvisso, jag försökte skruven till en diskbänk och ett annat utlopps mark och hade fortfarande 120v. Vad kan orsaka detta?
Jag har aldrig varit chockad av skruvarna, tack och lov. Jag kommer att vända brytaren till ljuskretsen senare och ta en titt på vad som händer. Jag föreställer mig att marken och heta trådar är korsade bakom kopplingsplattan, men trodde jag skulle fråga här och se om några varningslarm går av eller några bitar av råd ges. Tack.
Lite mer information. 120v kommer från skruvarna oavsett omkopplarens läge och lamporna bakom omkopplaren har alltid fungerat ordentligt.
Min gissning, eftersom allt fungerar bra fortfarande, är att marken för denna krets är urkopplad någonstans och den heta eller eventuellt en lös "avkopplad" het från en annan krets berör röra sig eller låset.
Om din mark var i funktionsduglig ordning och anslutits ordentligt till lådan eller enheten, skulle brytaren länge ha lurat ut. Jag vet inte vilken röra som händer med den heta eller lite kraftfulla ledningen, men det här kommer att vara ett problem inom den.