3 trådtjänst till äldre byggnad ser inte korrekt ut

3

I grunden finns det tre ledningar som körs från en 125 amp brytare på huvudtjänsten. En röd (125v) En svart (125v) och en vit tråd (neutral på jord / neutral bar) i huvudet, allt går till en äldre byggnad med en 125 amp subpanel.

På underpanelen har baren som förbinder neutralen och marken tagits bort. Alla grunder finns i en bar, alla neutrala är på en annan. De 2 hotsna är inkopplade korrekt med awg # 2. Den neutrala linjen är ansluten till den neutrala ledaren också # 2 som går tillbaka till huvudet.

Jordstången är ansluten till en AWG # 2-kabel till en jordstång. Så i det här fallet skulle inte baren som går från neutralt till mark i delpanelen behöva anslutas eller något annat?

De 3 trådarna är alla # 2 och är begravda i PVC. inte en elektriker. men jag förstår grunderna. Behöver inte koda prata, bara regelbundet tala snälla. Tack på förhand för din hjälp. P.S. Det finns inget vatten, gas eller något annat metall under jord nära butiken.

    
uppsättning hank9999 11.10.2016 22:15

2 svar

0

Eftersom du har en 2-tums PVC-ledning (förutsatt schema 80), ger 742 mm2 utrymme för trådfyllning, och dina 3 2AWG-kablar (förutsatt THHN / THWN eller XHHW här) tar bara upp 66 * 3 = 198 mm2 av det här rummet har du gott om utrymme för att hålla en ledig ledning nerför ledningen för att binda underpanelen och huvudpanelens jordningsstänger tillsammans. En 6AWG barberad koppartråd kommer att göra jobbet och ska vara fiskbart genom ledningen med kraften till huvudpanelen avstängd. Anslut den till grundfältet i huvud- och delpaneler, sätt på huvudpanelen igen och du är i affärer. (Naturligtvis, om du inte vill spela "fishtape wrestler" för en dag kan du betala närmaste vänliga elektriker för den tjänsten istället.)

P.S. nej, du behöver inte ta bort markstången när du installerar bindningstråden mellan de två byggnaderna. Faktum är att nuvarande kod kräver uthus för att ha sin egen markjord, förutom obligationen tillbaka till huvudpanelens mark. (Det här görs för att hålla alla ledningar till utbyggnaden från att skumma till en galen högspänning om det kommer blixtnedslag i närheten av kretsledarna.)

    
svaret ges 12.10.2016 03:38
2

Första delen besvaras här: subpanelbindning . Men kort sagt får inte delpaneler få sina neutrala band bundna till marken. Det händer bara i huvudpanelen.

Nu ska du svara på din jordningsfråga: Ja, din delpanel är inte korrekt jordad. Någon felström skulle behöva resa genom jorden tillbaka till huvudjordstången eller vilken jordad metallobjekt som helst i vägen först. Jordens motstånd varierar och korrosion kan också öka motståndet. Detta kan skapa ett högt motstånd som möjliggör ett jordfel (kort till jord) för att driva jordkretsens garage med en potentiellt dödlig ström utan att bryta en strömbrytare. På vanlig engelska: En kort till mark skulle kunna göra varje jordat metallobjekt i den byggnaden levande med hänsyn till huvudjordstången. En separat jordledare måste spolas från huvudpanelens jordfält till underpanelens jordfält. Den jordledaren måste också vara i samma ledning som de andra tre matarledarna och lämpligt anpassad till de heta ledarna.

    
svaret ges 11.10.2016 22:32