Eftersom du har en 2-tums PVC-ledning (förutsatt schema 80), ger 742 mm2 utrymme för trådfyllning, och dina 3 2AWG-kablar (förutsatt THHN / THWN eller XHHW här) tar bara upp 66 * 3 = 198 mm2 av det här rummet har du gott om utrymme för att hålla en ledig ledning nerför ledningen för att binda underpanelen och huvudpanelens jordningsstänger tillsammans. En 6AWG barberad koppartråd kommer att göra jobbet och ska vara fiskbart genom ledningen med kraften till huvudpanelen avstängd. Anslut den till grundfältet i huvud- och delpaneler, sätt på huvudpanelen igen och du är i affärer. (Naturligtvis, om du inte vill spela "fishtape wrestler" för en dag kan du betala närmaste vänliga elektriker för den tjänsten istället.)
P.S. nej, du behöver inte ta bort markstången när du installerar bindningstråden mellan de två byggnaderna. Faktum är att nuvarande kod kräver uthus för att ha sin egen markjord, förutom obligationen tillbaka till huvudpanelens mark. (Det här görs för att hålla alla ledningar till utbyggnaden från att skumma till en galen högspänning om det kommer blixtnedslag i närheten av kretsledarna.)