Installering av enstaka behållare för motorbelastningar och inte gfci-skydd

1

Vad sägs om att installera en enda behållare på platsen som garageportöppnare, sumppumpar, bortskaffande, etc.? Om hej är dedikerade kretsar behöver de fortfarande vara GFCI skyddade?

    
uppsättning Donna Lempert 20.09.2016 14:14

2 svar

1

2014 NEC 210.8.A " Alla 125-volts, enfasiga 15- och 20-ampars behållare installerade på de platser som anges i 210.8.a.1 till 10 shal har GFCI för personliga. " (Det betyder 5 MA-tur på detekterade felet). # 2 " Garager och tillbehörsbyggnader som har golv belägen vid eller under gradenivå, inte avsedda som beboeliga rum och begränsade till lagringsområden, arbetsytor och liknande områden. "

Det betyder att alla utlopp i garaget kräver GFCI till och med takmonterade utlopp för garageportöppnare. (Mitt tillstånd exkluderar det dedikerade utloppet bakom en frys eller en stor utrustning som inte är lätt att flytta. Alla andra uttag utom ett larmsystem kräver GFCI-skydd). För en Sump pump om du inte vill ha GFCI-skydd får en 240V pump 120V pumpar kräver GFCI även för en dedikerad krets.

    
svaret ges 20.09.2016 15:47
1

Det fanns undantag i koden för individuella 125-volts 15- och 20-ampere-bankkretsar, där en enda behållare tillhandahölls för fastsättning av utrustning för att inte kräva GFCI-skydd. Men jag tror att alla undantag har tagits bort från koden.

Om du vill undvika GFCI-skydd måste du använda 240 volt eller "hårddiskad" utrustning.

    
svaret ges 20.09.2016 17:24