Jag har märkt några saker i ditt foto, som kan hjälpa dig att förstå vad som händer.
Ledningarnasomkommeruppipanelenärdinaserviceledare,somduhartvå"heta" och en "neutral". Därifrån har du "heta" grenkretsledare, vilka är anslutna via strömbrytare. Det finns också en grenkrets "neutral", för varje grenkrets.
Du verkar vara oroad över att en av grenkretsens "neutrala" ledare, avslutas under samma slang som tjänsten "neutral". Vilket är en giltig fråga. Du måste kontrollera dokumentationen eller märkningen på panelen för att bestämma hur många ledare som kan avslutas vid den terminalen. National Electrical Code begränsar varje terminal till en ledare, men tillåter enhällstillverkare att åsidosätta det så länge som det finns dokumentation som anger sådant.
Det ser ut som om den kretsen förekommer de andra två, och möjligen även panelen själv. Jag gissar när de uppdaterade panelen, skulle den här ledaren inte fysiskt nå den "neutrala" bussen. I stället för att klyva tråden, avslutade de helt enkelt den med tjänsten "neutral".