How kan jag stoppa denna GFCI-behållare från att trippla?

5

I mitt garage har jag två väggbehållare på motsatta sidor av garaget. På ena sidan är behållaren en GFCI-behållare och den andra sidan är en vanlig. I den normala behållaren har jag en liten djupfrysning och ett kylskåp anslutet. Ett par gånger om dagen går jag ut och varken kylskåpet eller frysen fungerar, och GFCI-behållaren på den andra väggen slås ut.

Några förslag på vad jag kan göra för att åtgärda detta?

    
uppsättning twreid 09.04.2013 21:21

4 svar

4

The below steps describe how to disable a safety feature by removing GFCI protection from your circuit. Check with local codes and verify that the problem isn't simply a bad GFCI or malfunctioning appliance before considering following these steps.

Det verkar som om ditt vanliga uttag är anslutet till GFCI, vilket gör det till ett skyddat uttag.

Stäng av strömmen och ta bort GFCI. Du bör se svarta och vita ledningar anslutna till "LINE" terminalerna och ett annat par anslutet till "LOAD" terminalerna. Apparater med motorer kan resa GFCI-utlopp på grund av induktiva belastningar vid start eller avstängning.

Få dig lite extra tråd. Om du inte har någon, köpa en fot av 14/2 hushållsvajer från den lokala Orange eller Blue Big Box Store. Ta även upp några trådnötter som är klassade för 3 14 ga-ledningar.

Du måste skära 4-6 tum vita och svarta "jumper" -kablar och ta bort ändarna.

Koppla bort alla ledningar från GFCI, och skruva in LOAD-skruvarna helt. Jag gillar att ta bort dem med eltejp.

Anslut ena änden till LINE-terminalerna, som matchar vit till vitt och svart till svart. (Mässingskruven är svart, Metallskruven är vit. Grön skruv är markerad (grön eller bar).

Koppla nu de tre vita kablarna tillsammans med en trådmutter. På samma sätt, svänga svarta. Dessa kallas Pigtails.

Dradetvåkvarvarandejordledningarnatillmarken(gröna)skruvenpåGFCI.

Fästkablarnaiochsätttillbakauttaget.

Duharbaraskyddatkylskåpetochfrysen.Jagskulledocksättaenetikettpådenoskyddaderutan"NOT GFCI" så att en framtida ägare inte gör några antaganden.

EDIT: Det kan finnas ett kodkrav för att ha alla garagekretsar GFCI-skyddade. Kontrollera med din lokala myndighet innan du gör det.

NEC 2008

210.8 Ground-Fault Circuit-Interrupter Protection for Personnel.
(A) Dwelling Units. All 125-volt, single-phase, 15- and 20-ampere receptacles installed in the locations specified in (1) through (8) shall have ground-fault circuit-interrupter protection for personnel.

(2) Garages, and also accessory buildings that have a floor located at or below grade level not intended as habitable rooms and limited to storage areas, work areas, and areas of similar use.

    
svaret ges 09.04.2013 21:32
5

Ett GFCI-uttag fungerar genom att mäta magiska elektronerna in och ut på heta och neutrala benen och om de är olika med en viss mängd, reser kretsen för att sluta strömmen från att strömma, på grund av att de elektronerna går någonstans dåligt (din kropp, kanske).

Om det normala uttaget är anslutet till laddningssidan på GFCI (vilket det låter som det beror på ditt problem) är din problemdomän GFCI-uttaget, kablarna från GFCI till det normala uttaget, normalt utlopp och frys och kylskåp. Som ett första steg, försök koppla ur frysen och kylskåpet för att se vad som händer utan att de är anslutna.

Men mer än troligt är kompressorns motorer på ett eller annat sätt felaktigt, och i allmänhet bör dessa enheter inte vara på GFCI.

    
svaret ges 09.04.2013 21:34
3

Det finns olika typer av GFCI , du kan ha en som är för känslig för jobbet.

En G-typ kommer att resa omedelbart men en S eller T kommer att fördröja tripping och låta strömmen stabilisera under en överskott som att starta en induktionsmotor.

    
svaret ges 04.12.2014 22:12
2

Jag tycker att det bästa är att installera en separat krets som endast serverar frysen. Att ha sin egen krets kommer att minska den oddsen att den blir utlösad. Du kan också försöka byta ut GFCI-uttaget med ett vanligt uttag och sedan använda en GFCI-brytare och se om det här arrangemanget är bättre beteende.

Obs! : Tester101 säger att detta undantag inte längre existerar, och jag skulle ta hans ord över min. Jag lämnar detta här om någon vill verifiera sig själva (genom att kontakta din lokala elektriska inspektör). Dessutom är det bra att veta att det inte längre gäller:

Den här sidan är det enda jag ' Jag hittade just nu som hade undantagsspråket jag tänkte på:

  • Refrigerators and freezers that are permanently located in the garage and are not movable are not required to be protected by GFI.
  • The outlet may be a single outlet or the outlet may not be readily accessible.

NEC 2005 innehöll detta undantag till 210,8 (A) (2)

Exception No.2 to (2): A single receptacle or a duplex receptacle for two appliances located within dedicated space for each appliance that, in normal use, is not easily moved from one place to another and that is cord-and-plug connected in accordance with 400.7(A)(6), (A)(7), or (A)(8).

Detta undantag togs bort i 2008 års version av National Electrical Code.

    
svaret ges 10.04.2013 01:43