Först och främst, kom ihåg att så länge som GFCI snubblar gör det jobbet och håller dig trygg. Vilken fara som än finns, mildras så länge som GFCI reser. Om det visar sig att GFCI är felaktig och snubblar när det inte borde det är obehag, men inte en fara.
Med detta sagt, innan jag gick längre, skulle jag bekräfta att resultaten du får är konsekventa och repeterbara. Det låter som om du bara testade två gånger med vakuumet, en gång i ön-recep, en gång i GFCI-mottagaren. Jag skulle upprepa testen flera gånger.
Jag skulle också ansluta en förlängningssladd till GFCI, och vakuumet i förlängningssladden och se vad som händer.
Jag skulle också testa med något annat än vakuumet - en brödrost eller något med en stor belastning men inte en motor.
Anta att resultaten är konsekventa, överväga två möjligheter:
Det finns ett jordfel i anslutningen till örebehållaren som orsakar att GFCI ska resa när du använder vakuum på önskärlet.
GFCI är felaktig; felet påverkar inte belastningar som är inkopplade, men påverkar nedströmsbelastningar på sina ledningssidor.
Nummer 1. kommer inte att vara överraskande; Att få ledningar till en ö kan vara lite knepigt. Det är inte som att sätta en låda i en ihålig vägg. Någon kan ha missbrukat kablarna där, eller kanske inte har skyddat det från en låda på ön eller något annat.
Av de två är 2. mycket lättare att testa; ersätt bara GFCI med en helt ny GFCI-behållare av god kvalitet. Använd ett bra varumärke, en av de bättre modellerna - kan vara märkt "kommersiellt" eller "tungt" eller "industriellt" eller vad som helst. Köp något annat än Leviton. Testa det med både testknappen och en behållare med en GFCI testknapp.
Byt behållaren, upprepa testen och se om recepten var problemet. Om inte - problemet är oförändrat - du måste dra slutsatsen att det finns något fel i ledningarna mellan GFCI och önskärlet.
Om så är fallet, första sak att försöka - longshot, men ta det - byt ut önskärlet med en vanlig behållare, använd igen en högkvalitets behållare och se till att alla anslutningar är fasta. Testa.
Fortfarande inte bra? På den tiden blir de återstående alternativen ganska hårdare.
Testning av kablarna med en isolationsmotståndstester (megger) kan bekräfta att det finns ett ledningsfel, men meggeren kan missa felet.
Byte av ledningarna kan vara lite arbete, kan vara mycket.
Om ledningen inte är i bruk kan det vara enkelt. Om du öppnar GFCI-rutan och finner att det finns en kabel som matar ön och inget annat kan du märka den tråden, kåpa den i båda ändarna och tömma bort ön-behållaren. Det enda problemet kan vara när du säljer huset, kan nästa heminspektör notera att koden som krävs på ön behåller saknas.