Stove ledningar utan jord?

0

Jag köpte en ny induktions kokkärl bara för att hitta den gamla kakan är har några konstiga kablar. Huset byggdes 1980 men kokkärlet som följde med det var mycket modernare. Ledningen drivs med tjocka svarta kablar, och sedan som 10 tunna, bara silvertråd. Det befintliga sortimentet hade marken ansluten till ett bunt av 3 av de tunna, nakna trådarna.

Jag kan inte hitta någon hänvisning till den här typen av ledningar online. För nu har jag kopplat upp den nya kokplattan på samma sätt och det fungerar men gör mig nervös. Kan någon förklara vad befintliga kablar är utan neutral eller enkel mark? Och är det säkert, eller hur brådskande är det jag får en ny trådkörning?

    
uppsättning Chad 14.02.2017 04:49

2 svar

2

Kabel Incognito är OK här

Kakskåpan var ansluten med det som är känt som typ SE, typ U (eller bara SEU) kabel. Detta är en jacketed kabel med två isolerade ledningar och det som är känt som en koncentrisk neutral som bildas av de nakna trådarna som vikts runt de inre ledarna och sedan täcks av jackan. Den är lämplig för inomhus applikationer enligt NEC 338.10 (B) (2) och (B) (4). (Detta är till skillnad från den likartade, men inte helt relaterade typen USE-kabeln, som är en direktbegraven, jacketed eller unchucked multiplexkabel som inte kan användas inomhus eftersom dess isolering inte behöver vara flamskyddsmedel.)

Eftersom det bara finns en huvudpanel (inga underpaneler) och båda nuvarande produktionen Frigidaire Gallery-kakor är 240 / 208VAC-enheter, kan du ta bort några av SEU-kabelens jacka, vrid alla strängarna in i en bunt efter att de har skurit dem bort från trådarna inuti, mata in den i kryssrutan med en lämplig kabelklämma för spänningsavlastning och se till att jackan är klämd med minst 1/4 "av den inuti lådan och klämma och klippa och ta bort de inre ledningarna + skära av den överflödiga buntlängden.

Därifrån, använd Al9Cu listade splitbultar eller annan typ av kontaktdon (t.ex. en skruvtypsling) som anges för 90degC-drift och koppar till aluminiumanslutningar med 10AWG koppar och 8AWG eller större aluminium för att göra anslutningen tillsammans med antioxidantförening . Med splitbultar måste du även isolera anslutningarna själv - det här görs med ett självhäftande elastomertape först, följt av ett omslag av vanligt PVC-tejp.

Elektriskt gör du det här med hjälp av den koncentriska ledaren till huvudpanelen som utrustningsjord enligt 338.10 (B) (2) med de två inre ledarna som krukorna som din kokkärl inte använder sig av en neutral tråd.

    
svaret ges 15.02.2017 05:51
0

Det är Service Entrance Cable (SEU / SER / SE) med en koncentrisk neutral. De två inre trådarna är de ojordade (heta) ledarna, och de yttre ledningarna är den jordade (neutrala) ledaren. Denna kabel har ingen jordningsledning för utrustning, så du måste följa tillverkarens installationsanvisningar för att installera kokplattan i ett 3-ledigt jordat system.

enter image description here

För att avsluta kabeln måste du ta bort den yttre manteln för att exponera de koncentriska neutrala ledningarna. Du samlar sedan de neutrala trådarna tillsammans och vrider dem till en enda dirigent (det kan ta lite övning för att få rätt och förmodligen inte ett jobb för en DIYer).

Om det här är en rak 240V-applikation (inte 120 / 240V) krävs ingen neutral. I det här fallet kan det vara möjligt att använda den koncentriska ledningen som en jordningsledare. National Electrical Code gör det möjligt för den koncentriska ledaren att användas som jordledare för utrustning (338.10 (B) (2)), kontrollera lokala koder för att säkerställa att det är tillåtet i ditt område. Om lokala koder inte tillåter denna typ av installation, måste du köra en extra utrustning jordningsledare till spishällen. Sedan följer du anvisningarna för anslutning till ett 4-trådigt jordat system.

enter image description here

Eftersom det här är aluminiumtråd, vill du göra dina avslutningar med kontakter som är klassade för aluminium. Enligt tillverkarens installationsanvisningar är koktoppen försedd med en flexibel pansrad kabel med kopparledare. Det betyder att du måste använda anslutna kontakter för koppling av koppar till aluminiumledningar. Du kommer också att vilja applicera en antioxidantförening där det behövs, och se till att alla terminaler är åtdragen till angivet vridmoment.

    
svaret ges 14.02.2017 12:48