Så, jag har lagt in eller bytt ut flera uttag enligt instruktionerna på nätverket online och i rutan. Inget stort. Jag vet att om jag misslyckas med att stänga av brytaren då ska jag inte direkt röra den svarta tråden, men det är bra att röra den vita ledningen eller den nakna koppartråden.
Från detta vet jag att den svarta ledningen är tillförsel, strömmen strömmar från den och kommer glatt att strömma in i mig. Eftersom varken den vita ledningen eller den nakna koppartråden chockar mig, känner jag inte skillnaden mellan de två, andra än "Kraften strömmar in i dessa en gång en krets är avslutad" Så vad är skillnaden i detalj mellan neutrala och markanslutningarna i 110V applikationer?
Den ledande kopparledningen (grounding) är ett säkerhetssystem som ger en effektiv jordfelströmsbana, och bör bara ha ström i händelse av fel. Det ger en låg motståndsväg tillbaka till källan, så att ett fel kan rensas av brytaren (resan).
Den jordade (neutrala) ledaren är en strömbärare och används för att slutföra kretsen tillbaka till källan. Vid normal användning kommer den att bära samma mängd ström som den ojordade (heta) ledaren.
Det är inte rekommenderat att peka på den här ledningen, eftersom det faktiskt strömmen strömmar genom den. Men eftersom det sannolikt ger en lägre motståndsväg tillbaka till källan, kommer det mesta av strömmen att strömma genom tråden istället för dig. Om det finns tillräckligt med ström, eller om du ger en tillräckligt bra väg till källan, kan det hända att stora mängder ström strömmar genom dig när du rör den här ledningen.
Jordtråden är rent för säkerheten och bär ingen ström under normal användning.
Den neutrala ledningen är ansvarig för att den bärs med all den "retur" -ström som den varma ledningen ger till den elektriska enheten.
Den neutrala ledaren är emellertid inte en perfekt ledare och har viss motståndskraft. En 100 fotlöpning av 14 awg-tråd har till exempel 0,25Ω motstånd. Om en elektrisk apparat använder hela 15 ampere maximal belastning tillåten på den tråden, då kommer den neutrala linjen att vara lite mer än 3 volt bort från marken.
3 volt AC är inte mycket, men det kan märkas om du råkar röra vid det, och under vissa omständigheter kan det vara dödligt. Vidare, utan mark, är det en felpunkt bort från att ha en hel 120V tillgänglig på den. Till exempel, om det befinner sig i slutet av kretsen och har ett antal tusensköna utlopp i banan, ökar motståndet avsevärt, ökar spänningsnivån under belastning och ökar risken för en dålig bågförbindelse på en av dessa platser .
Det är anledningen till att ojordad utrustning (två pluggar) är utformad för att vara helt isolerad från användaren - även om neutral är nära , är den inte markerad och beroende på anslutningskvaliteten längs vägen till panelen och lasten på linjen kan det vara farligt långt ifrån marken.
Om du placerar en mycket reaktiv belastning i slutet av linjen (motor, strömbrytare, etc.) som använder linjens hela strömkapacitet (märker du att dessa typer av laster nästan alltid är jordade) då du kommer att upptäcka att den neutrala linjen bär en vågform som kan vara långt ifrån säker, även om det tekniskt sett är en mycket låg RMS-växelström.
Behandla aldrig den neutrala linjen som säker.
Jag kommer att försöka svara på din fråga, men vi måste korrigera och förstå vissa detaljer.
För det första är det inte alltid bra att röra den vita ledningen. Faktum är att det kan leverera ganska chocken, ännu mer än den svarta tråden ensam. Varför är det här du kanske frågar? Jo, den svarta ledningen är tillförseln, men kom ihåg att en krets är en loop. Svartvitt är bara färger för att hålla det logiska flödet igång. Det logiska flödet är antingen parallellt och eller seriekrets, eller båda tillsammans.
Den mest grundläggande kretsen är alltid en seriekrets. Den vita ledningen är i de flesta fall det sista stoppet i slingan för att avsluta kretsen. Och beroende på var slingan är trasig bestäms mängden spänning och ampacitet.
Den svarta tråden brukar springas i en parallell vilket innebär att den alltid kommer att ha full potential. Detta är ofta inte fallet för den vita ledningen där spänningspotentialen är utarmad. Denna uttömning ger illusionen att det inte är farligt eftersom det inte kommer att resa en brytare eller orsaka en explosiv båge när den är ansluten till marken. Men om du av misstag blir en del av kretslocket kommer du definitivt känna chocken.
Hela orsaken bakom ett jordningssystem är helt enkelt referens. Utan mark är det ingen hänvisning till nollspänningspotential. Varför är detta så viktigt? Tänk på det som Greenwich Time. Varför använder vi GMT i första hand? Det fungerar som utgångspunkt. I elindustrin används referensen för säkerhet, som många redan har påpekat, men det finns många andra användningsområden som för antenner, systemkalibreringar, överspänningar och så vidare.
Läs andra frågor om taggar electrical 120-240v Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna