Third Wire i 14-3 Wire Visar 50V när det borde finnas ingen

1

I källaren har jag 19 försänkta lampor anslutna till 8 3-vägs switchar. Det fanns dimmare på de 4 växlarna i huvud 4-gångslådan, och de gjorde mycket surrande ljud. Inte bara det, lamporna (CFL) skulle flimra ganska mycket och brinna ut mycket snabbare än de borde. Så jag bestämde mig för att byta dimmerströmställare med standard 3-vägs switchar. De nya omkopplarna fungerar som de ska. Men jag märkte några konstiga spänningar medan jag kollade saker ut.

Det finns 2 kretsar som matar fyrvägsslådan med, så långt jag kan säga, en 14-3 tråd som går till panelen. De röda och svarta trådarna är "hots" från de 2 brytare på panelen och den vita kabeln verkar som neutral för båda kretsarna (jag vet att det är en nej, men jag är inte säker på att den är relaterad till 50V). Marken är knuten till andra grunder. Den röda ledningen matar strömmen till 2 av strömbrytarna, och den svarta kabeln matar de andra 2 strömbrytarna. Såvitt jag kan säga genom att hålla mitt huvud ovanför dropplocket är den vita tråden i 14-3 den enda neutralen som går tillbaka till panelen och det finns inga raster eller korsningslådor däremellan.

För att utesluta möjligheten att någonting återmatar spänningen i de röda, svarta och vita ledningarna, kopplade jag dem inuti 4-gångslådan. På panelen stängde jag av brytaren för den röda ledningen och läste fortfarande 50V mellan de röda och markerade och 120V mellan svarta och markerade. Om jag stänger av den svarta brytaren och slår på den röda brytaren, läser jag 50V mellan svarta och jordade och 120V mellan de röda och markerade. Om jag sätter på båda brytare läser båda 120V till marken. Om jag stänger av båda brytare, läser jag 0,0V för svart och rött.

Så, teoretiskt, allt jag har är en 3 ledare + jordledare som går ut till en låda med ändarna helt frånkopplade, men jag läser 50V mellan en av ledningarna och jordas om den andra kretsen är driven. Det enda jag kan tänka på är att de röda och svarta trådarna måste röra någonstans. Jag försökte ett kontinuitetstest mellan de svarta och röda kablarna och fann ingen anslutning.

Jag spårade tråden från panelen till 4-gångslådan och kunde inte se några uppenbara kinks eller skär, etc. Finns det något elektriskt fenomen som orsakar att 50V visas på den andra ledningen? Var det här mysteriespänningen som orsakade att CFL: erna flimmer? Finns det något annat jag ska kolla in?

    
uppsättning Toadlips 11.07.2015 00:37

1 svar

2

Det som beskrivs kallas en Multi-wire Branch Circuit , och det är helt lagligt (med tanke på att det är gjort korrekt).

Det första problemet är att det inte skulle tycka att brytare som matar denna krets är handtag bundna ihop. Den ska matas av en dubbelpolbrytare, eller de två brytarehandtagna borde vara bundna ihop. Du ska inte kunna stänga av endast hälften av kretsen (endast röd endast eller svart).

När det gäller spänningen. Jag skulle misstänka att det är fantomspänning (induktiv koppling), och det borde inte orsaka några problem (speciellt om brytarna var ordentligt bundna).

Om brytaren för den "röda" ledaren är avstängd och strömmen strömmar på den "svarta" ledaren. Eftersom ledarna är parallella och i närheten kan en spänning induceras på den "röda" ledningen. Det bör dock inte finnas någon ström. Så om en belastning infördes skulle spänningen sjunka till 0.

Du kan bestämma om det verkligen är fantomspänning, helt enkelt genom att använda en lågimpedans voltmeter. Lågimpedansmätaren kommer att läsa 0 volt, medan en högimpedansmätare kommer att läsa fantomspänningen. En analog mätare är ett exempel på en lågimpedansmätare, även om vissa digitala multimetrar kan fungera i båda lägena.

    
svaret ges 11.07.2015 00:55