Varför ser jag spänning på den neutrala ledningen från min 3-fasars strömförsörjning?

2

Jag är ingen elektrisk ingenjör så jag kan bara förklara \ förstå i lekman. Jag står inför ett kvarstående problem i mitt hus. Jag har 3 fas och en neutral till mitt huvudsakliga elektriska kort, varigenom varje fas distribueras till en annan del av mitt hus, om jag delar mitt hus i tre delar, kommer en särskild fas till varje del. Ibland visar min neutrala ledning full spänning från fas, på grund av vilken jag förlorade ett antal elektriska apparater. Jag har också en jordbunden anslutning. Kallade ett antal elektriska killar, ingen kunde rätta till det. Jag behöver hjälp. Uppskatta någon hjälp eller ett förslag.

    
uppsättning Bhupendra Chaudhary 25.09.2013 10:32

6 svar

7

Trefasstyrka

I trefassystem finns tre "heta" linjer (L1, L2, L3). Ofta kommer det också att finnas en neutral (N) och en mark (G). Neutralen och marken ska bindas ihop vid din tjänstgöring). De tre linjerna är alla 120 grader från varandra. Laster kan fästas i antingen Wye eller Delta-konfiguration. I bostadsapplikationer levereras ofta bara två av de tre faserna (och olika hus kommer att få olika fasfaser för att balansera dem).

Delta

I en deltakonfiguration kopplas laster mellan faser (och en neutral är inte nödvändig). Denna konfiguration är vanlig för stora motorer och industriella inställningar. I vissa deltakonfigurationer är en terminal på transformatorns sekundär jordad och ger en neutral. Jordterminalen skulle vara antingen en av de tre linjerna eller ett centraltryck på spolen mellan två linjer (skapa en högben-delta-konfiguration eftersom en av linjerna har en mycket högre potential (med avseende på marken) än de andra två ).

Wye

I en wye-konfiguration kopplas laster mellan en linje och neutralen. Baserat på frågan tror jag att det här är den konfiguration som används. Kraftföretaget levererar de tre faserna och en neutral, och kunden levererar marken. Normalt är neutralen ansluten till marken (som är bunden till metallstavar i jorden, vattenrör, etc ...). Om belastningen är korrekt balanserad (vilket betyder att det finns lika stora strömmar som strömmar på varje fas), kommer neutralströmmarna att avbryta till noll och neutralen skulle vara oanvänd.

Det är emellertid sällsynt att de tre linjerna kommer att vara exakt balanserade, så det skulle vara en neutral ström som strömmar baserat på strömskillnader i de tre faserna.

Roten orsak

Min hypotes är att neutralen i byggnaden inte är ordentligt kopplad till kraftbolagets transformator. Utan en bra neutral anslutning hålls den neutrala spänningen inte till jordpotentialen (jordanslutningen har vanligtvis 1-20 ohm motstånd mot jorden). Den neutrala spänningen kommer att drivas mot vilken linje som är mest laddad (eftersom den bildar en spänningsdelare). Om L1 exempelvis har en stor belastning och L2 / L3 är lättladdade, kommer neutralspänningen att dras mot L1, vilket gör att L2-N och L3-N-spänningarna blir mycket större än deras nominella spänning.

Så skulle lösningen vara att reparera den neutrala kopplingen mellan byggnadens brytpanel och kraftbolagets transformator. Detta kan vara en dålig anslutning av neutralen i brytaren eller en felaktig transformator. Att reparera detta kan vara farligt, eftersom problemet kan vara i en sektion av kabel som inte enkelt kan stängas av (om pausen är före byggnadens huvudbrytare). Att arbeta med kraftbolaget för att stänga av din tjänst eller kontrollera transformatorn kommer sannolikt att behövas.

Split-fas-system

Detta problem har en analog i delfasystemet som är vanligt i USA, och det finns relaterade frågor på den här webbplatsen:

svaret ges 02.10.2013 03:19
2

Om du testar nuvarande visas de heta och neutrala linjerna eftersom de båda är delade i samma slinga.

Min gissning -hypotesen är att du delar en neutral linje mellan faser och att du förmodligen inte kommer att kunna detektera med en vanlig mätare. Varje varm linje från de enskilda brytare (brytarsats för dubbelpol / par / etc) behöver ha sin egen neutrala linje; varje grenkrets men försöker förklara det istället för att kasta runt elektriska villkor, det är så att du ser till att varje neutrala linje är ordentligt isolerad. Alla neutraler borde gå ihop på en jordbuss / bar i brytaren och vara samma eller sammanfogas med markbussen / baren för marken och alla går bra till en utvändig markpinne eller jordnät.

    
svaret ges 01.10.2013 22:13
1

Jag är inte säker på hur din installation gjordes, men eftersom du har 3 olika faser fördelade genom huset och du har spänning i neutralt, vilket är meningsfullt för mig är om du använder samma neutrala för olika faser . Jag ska illustrera det:

Om du har samma ekvivalenta motstånd (eller samma maktdragning) som används i de tre sektorerna i huset, kommer du att vara neutral i förhållande till marken (mycket nära).

Om du inte har något anslutet, ska neutralen vara vid flytpunkten (nära cero)

Om motstånden hos huset (eller kraftdragningen) inte är densamma vid någon given tidpunkt kommer spänningarna att läggas till som en spänning i neutrallinjen. Resultatet är lägre spänning i en sektor av huset och över spänning på den andra. Normalt har du överspänning i sektorer med mindre strömförbrukning (TV, PC) och lägre spänning i sektorer med större strömförbrukning (pannor etc).

Det som du behöver göra (eller jag skulle göra) är att göra de neutrala linjerna för varje fas oberoende, med hjälp av jordstavar.

ps: Jag är inte en expert.

    
svaret ges 02.03.2016 05:57
0

Enkelt om det finns en brytning i neutralt kan du hitta spänning som förekommer i den som kan vara dödlig för utrustningen och apparaterna

    
svaret ges 15.03.2015 15:27
0

Om du har ett wye (4-ledarsystem) konfiguration som kommer in i huset, är den fjärde ledningen neutral eller retur (har ingenting att göra med marken!). Om apparater drar ström från endast en fas visas samma ström som visar genom fasens heta display vid neutral (retur) och nollförstärkare ska registrera sig i de andra fasernas heta. Utan att veta mer specifika omständigheter i kraftföretagets distributionssystem involverade här, bör fasbalansering inte vara din oro eftersom din fulla belastning i en fas respekterar noll i de andra representerar antagligen mindre än ett hundratusentals av fasens likvidationskapacitet generator, alltså mycket liten chans för ytterligare vibrationer. I en wye-konfiguration kommer alla 4 ledningar från kraftföretagstransformatorn, där de tre fasernas hots behövs för trefasbelastningar och två som består av en fas är het och retur krävs för enfasbelastningar. I USA behöver neutralen vara jordad vid panelen för att ge en avkastning för skyddade uttag för GFCI (Ground-Fault Circuit Breakup).

Rodolfo Elektrotekniker

    
svaret ges 14.08.2016 18:50
-1

Jag tror att om du har 3 fas och 1 neutral tråd är det helt naturligt * för att ha spänning på neutral tråd på grund av någon form av obalans i lasten. Så undrar jag:
1-varför behöver du 3 fas i ditt hus (eftersom det används till industriella ändamål)?
2-hur ska du balansera belastningen?

Nu, även om du har en mycket bra jordanslutning, betyder det att om en fas släcks, förbrukar jordens sår enorma mängder kraft under en längre tid, vilket förmodligen kommer att orsaka skador på apparater eller säkringssvetsning.

* notera: med "naturlig" menar jag inte att det är ok att ha fullfasspänning på neutral tråd men jag menar att det är oundvikligt och det kan hända om du har obalans i lasten.

    
svaret ges 25.09.2013 15:29