How kan jag byta ut felaktiga förkopplingar i fördjupade CFL-höljen om jag inte har tillgång till vinden?

3

Jag har en uppsättning inbyggda CFL-lampor (4-poliga) och några av förkopplingarna misslyckas (CFL: er misslyckas med att starta slumpmässigt, även efter att de har ersatts med nya uppsättningar).

De är NHPSIC-626ELAT, CFL (4-stifts) fixtures .

Finns det ett sätt att komma till ballasten utan att gå igenom vinden (det finns ingen åtkomst i mitt hus)? Jag tänker på att ersätta CFL med LED-eftermonteringar, men jag måste antingen byta ut ballasten eller kringgå den.

    
uppsättning Curious George 21.12.2012 02:43

3 svar

2

Det verkar som om du har en "nybyggnad" fixtur. Dessa är konstruerade för att installeras och nås när gipsväggen är nere. Så för att arbeta med denna fixtur underifrån måste du klippa en öppning i gipset. Jag föreslår att öppningen blir mindre än 2'x2 'så att du kan använda gipsplåsterna som säljs av de flesta hemförbättringsbutiker. Se till att två sidor av ditt snitt befinner sig i mitten av snören så att du har något att fixera gipset igen när du är klar. Och var försiktig så att du inte skär för djup när du öppnar gipset, eftersom det kan vara elektriska och andra verktygsledningar väldigt nära gipsens baksida.

Iställetförattbarabytautballastenkanduövervägaattbytahelaarmaturenmedenretrofiteller"gammal arbets" -fixtur som är utformad för att installeras och nås efter att gipsmattan har lagts upp. Fixturen är direkt ansluten till gipset, istället för att sträckorna. Och det elektriska är utformat för att dras genom öppningen när fixturen faller från taket.

    
svaret ges 21.12.2012 03:05
4

Halo-burkar med nya arbeten är justerbara för att rymma olika takhöjder. Ta bort reflektortrimmen och lampan. Ta sedan bort de tre plåtsskruvarna i närheten av burkens undersida. Långsamt arbeta burken ner och ut. Det finns tillräckligt med slack i den jackade kabeln för att låta burken hänga ca 6 inches under taket. Nå genom hålet och lossa kopplingsboxens ansikte för att exponera ledningarna. Vid strömavstängning bör du kunna koppla från 120VAC. Om du vill se hur dessa är anslutna innan du drar burken, gå till Home Depot och titta på en bländ ny fluorescerande burk. Hur som helst, titta på de pansrede trådarna som går från burken till kryssrutan och se till att ändarna inuti lådan är fristående, oavsett om du måste skära dem eller bara ta bort muttrar. Ta sedan glidstift och tryck i kabellåsets ände för att frigöra den pansrade sektionen från kopplingsboxen och ta bort och kassera burken. Köp en ny Edison-bas Halo H-7ICAT-montering och ta bort kanpartiet från ramen enligt beskrivningen ovan. Du måste skära tryckkontakterna utanför ledningarnas ände. Strip 5/8 "isolering från ändarna av trådarna och sätt in hålet i sidan av den gamla kopplingsboxen tills ankret låser. Fäst kanntrådarna till 120VAC, förbi ballasten, som ska vara helt frånkopplad. Byt ut metallkåpa på korsningslåda, sätt in kanylen genom takhålet, justera skruvhålen, justera höjden till takets tjocklek och sätt in skruvarna. Om du vill kan du trycka ny isolering genom takhålet innan du sätter i burken igen. sprickorna mellan takytan och kanonkanten för att göra det lufttätt. När det är klart, ta bort hållaren och skydda inuti burken, sätt fast Edison-basen LED-pigtail som kommer i LED-eftermonteringssatserna, installera LED-kit och du är klar.

Jag har fått installera en massa dessa där jag inte hade tillgång till vinden. Fungerar bra och du behöver inte klippa taket.

    
svaret ges 22.11.2014 17:37
2

Det finns 3 eller 4 skruvar tillgängliga från insidan av burken. Ta bort dessa skruvar och tryck sedan burken upp och genom huset. Sedan har du tillgång till den inbyggda j-boxen, där du kan klämma av och ta bort det inre höljet för att komma in i det inbyggda ballastkabeln.

    
svaret ges 04.07.2013 19:50