Hur kan jag stoppa mortelpluggar från att hoppa ut ur plåthål?

6

Våra termitfolk pluggar sina dussintals kemiska infogningshål med en vanlig injektionsmassa och en kittkniv. Det är självklart att pluggarna dyker ut till vänster och höger. (De säger att det är normalt, pluggarna dyker upp i alla sina jobb).

Hurskulleduföreslåattdessahålförseglas,återställerplattantilldetursprungligatillståndetochhållertermiticiderfrånattläckaupp?

Jaginseratttermitfolkaldrigrengjordehålenibetongstoft,såjagäråtminstoneredoattgöradet:

    
uppsättning Bryce 05.09.2012 09:52

4 svar

7

Om du gör det själv (inte godkännande, och se kommentar från The Evil Greebo) kan du sätta en säkrare plug in med hjälp av hydraulisk cement.

För att säkerställa att det inte kommer ut, är hål eller sprickor vanligen återklippta (hålet är gjort bredare under öppningen så att dess diameter är större än öppningens diameter). Detta kan göras med en liten murverk och en liten släthammare. Börja mejla ca 1/2 till 1 tum under öppningen och gå ner ca 3/4 till 1 tum djup. Du behöver bara få det lite bredare (1/4 tum större runt) än hålet.

Hydraulisk cement används som en kitt och det expanderar något som det torkar för att låsa in. Följ instruktionerna, särskilt om fuktning.

Om du gör det själv, använd en bra mask och handskar eftersom det har varit hårda kemikalier i det hålet. Låt chips och damm falla i hålet. Dammsug dem inte ut!

    
svaret ges 05.09.2012 16:22
0

Betongen ska inte dyka upp ... Jag gissar morteren som de använde var inte bra. Bara köpa brickies mortel från hårdvaran eller sand och cement Mörk är starkare eftersom det finns mer cement att sanda. blanda med vatten och en sprut av bindemedel gör det ännu starkare (vi använder bondcrete). Blanda tills det är en fuktig bearbetbar kitt. innan du fyller hålet, avbrutna en liten bit styrofoam, underlägg eller till och med toalettpapper och lägg 1 cm under ytan. Det här är att hålla morteren på plats. rulla mortel i din hand och släcka den i hålet. använd tummen för att trycka ner den och in i kanterna.

Vi använder det varje dag och har återvänt många jobb 8-10 år senare ... hålen går inte igenom. Undvik att spränga vatten direkt på hålen, men dessa hål ska vara lika starka som de behöver vara. enkelt, billigt och snabbt!

    
svaret ges 15.02.2014 03:03
0

När du tittar på ditt foto på kontakten ser det ut som termit tekniker inte installerade kontakten helt i hålet. Om det är korrekt installerat måste termitproppar av gummi eller plast borras ut eller dras genom plattan. Jag har gjort termitarbete i 22 år med hjälp av dessa och andra typer av pluggar och har aldrig sett en korrekt installerad för att misslyckas. Fel skulle bara inträffa om hålet var för stort och pluggen av rätt storlek var inte installerad. Naturligtvis skulle pluggen falla genom hålet.

Såvitt termiticid kommer tillbaka upp genom hålen har det troligen torkat och har bundit sig med jorden. Bara en underplatta läcka som skulle tvinga upp lera och vatten skulle vara ett problem. Detta förutsätter att ditt hus inte behandlades med kloran, vilken användning förbjöds 1988. Rök kan fortfarande stiga från kloran.

Fråga din skadedjurskontroll professionell för Triple Seal eller Super Plugs. De kommer sannolikt att ge dig några. De är pundrade i och kan sätta ihop med den inre plattan så att plattan kan sitta jämnt. Om yttre, pund dem i en 1/4 "till 1/2" under ytan och använd betongplåster. Scuff med sko när det är mest torrt och du kommer knappt att se plåstret.

    
svaret ges 24.08.2015 04:48
0

Nej, den faktiska kontakten är tillverkad av ett flexibelt gummi / plastmaterial. De är (SealTite Termite Bullet Plugs) Några av de hål som de borrade förmodligen gick inte genom plattan på grund av att de slog på stålstången. Om det finns damm i hålen borde det vara över 3 "ner därifrån om borren gick igenom plattan. Därför hålen som inte gick igenom plattan håller betong damm fortfarande och pluggarna kan inte gå djupt tillräckligt i hålet och / eller inte ordentligt installerat. Kulpluggarna borde aldrig ha använts på de grunda obehandlade borrhålen.

Det finns en annan möjlighet. Teknikerna kunde ha varit för lat för att sopa upp dammet och svepte det tillbaka i hålen. Vilket är självklart också fel att göra.

    
svaret ges 01.09.2015 08:18