Jag bytte ut brickorna på ett husets grundbultar (ersätter gamla runda brickor med större fyrkantiga brickor).

På 6 av de 30 bultarna rustades nötteren på plats och axeln varoderad där den satt i sillplattan. Försök att skruva ut muttern bara snurrade bulten tills den snappade. Alla andra nötter ohäftad utan mycket ansträngning (och lite flytande skiftnyckel eller WD40).

Dessa 6 skadade bultar var paren vid 3 av husets hörn. Vad skulle orsaka det? (Jag har bytt ut dessa bultar med UFP, men undrar om det är ett tecken på något annat problem som borde lösas.)

    
uppsättning Phil Esra 16.10.2018 19:43

2 svar

1

Korrosion är en process av fukt och syre på stålbultarna. Det finns ingen speciell anledning till att bultarna "rustar" i hörnen än någon annan plats, såvida inte 1) närheten till krypningsutloppsventiler, 2) tillfällig fukt på underlaget (uppförsbackar) på dessa platser, 3) ytvätska (downspouts) infördes på dessa platser, 4) läckande sidospår i hörn, etc.

    
svaret ges 16.10.2018 23:24
0

Var de alla identiska bultar, muttrar och brickor? Eftersom dina misslyckade var alla i hörnen, kunde de ha kommit från en annan sats än de andra när huset byggdes, som kanske de människor som satte dem in gjorde hörnen först med en sats (kanske inte upp till samma standard eller korrosionsbeständighet) för att bara hålla saker på plats. De kom sedan tillbaka och gjorde de mellersta senare med eventuellt en annan sats, eller under olika förhållanden, etc.

    
svaret ges 17.10.2018 15:33