Jag bor i en gammal NYC-lägenhet som byggdes på 50-talet. Jag använder för närvarande en bärbar AC-enhet på 1500-2000 watt och jag tycker att strömkablarna är mycket heta under användning. Jag är rädd för att ledningarna kommer i brand mellan väggarna på grund av den gamla ledningen.
Jag vet att den nya kablarna idag har metallkåpan runt ledningarna när du kör den genom väggarna, men hade de den här typen av skydd sedan på 50-talet också?
Vad är den nominella maximala effekten för 110v vägguttag?
Röret kan fungera för att innehålla värme vid extrem överbelastning, men det är inte det primära syftet (vilket är att skydda ledningarna). Inte alla flerfamiljshus har ledningar i rörledningar även idag. Om kablarna överhettas är det antagligen inte skyddat med lämpliga brytare eller säkringar.
Kablar och associerade enheter är inte klassade för watt, men spänning och ström (strömstyrka). Kapaciteten beror främst på trådmätaren och kretsbrytaren. 110v * 20A = 2200 watt, men du kan inte alltid maximera en krets på grund av annan användning på samma brytare. Du kan också ha en 15A-krets, som skulle vara överbelastad (eller nästan så) av din enhet.
Du borde ha en konversation med byggnadens superintendent. Din oro går utöver just denna fråga. Om ledningarna någonsin blir så heta, är det något som är fel.